万科积累了30年的住宅质量通病图集,干工程的速收藏!
shaomei4321
2017年10月19日 15:27:36
来自于建筑施工
只看楼主

万科集团积累了30年的质量通病图集,值得大家学习 重点项目1. 建筑物外墙与散水坡、台阶、明沟留沉降缝 要求与做法 1、散水坡、台阶、明沟本身按≤6m长度(总长度均分)留沉降缝。 2、外墙阴阳角位按450角留沉降缝。 3、散水坡与台阶交接处留沉降缝分隔。 重点项目2. 室外地面留伸缩缝 要求与做法 1、伸缝纵向间距≤30m。 2、缩缝横向间距≤6m(总长度均分),做法详第三项。

万科集团积累了30年的质量通病图集,值得大家学习
重点项目1.
建筑物外墙与散水坡、台阶、明沟留沉降缝

要求与做法
1、散水坡、台阶、明沟本身按≤6m长度(总长度均分)留沉降缝。
2、外墙阴阳角位按450角留沉降缝。
3、散水坡与台阶交接处留沉降缝分隔。
重点项目2.
室外地面留伸缩缝

要求与做法
1、伸缝纵向间距≤30m。
2、缩缝横向间距≤6m(总长度均分),做法详第三项。
重点项目3.
室内地面楼面留缩缝
(一)地面
2d872a42db2c8b806a885b31a127d807.jpg

(二)楼面
6f580fcc262059ec95586fb86678c8ab.jpg

(三)严禁在已完成的楼地面上拌和砂浆、揉制油灰、调制油漆等,防止地面污染受损。
要求与做法
1、用大面积水泥混凝土地面、楼面水泥砂浆面层。
2、横向缩缝间距按轴线尺寸。纵向缩缝间距≤6m(横向两轴线间总长度均分)。
3、采用金界 机金界 缝,缝平直方正。
4、混凝土和水泥砂浆达到强度等级后才能进行金界缝。
重点项目4.
变形沉降缝
(一)楼面
d7e347b1a93f9821c0889c6b9cad50c3.jpg

B—设计缝宽; H—设计面层厚度;
D—找平层厚度;
(二)墙面
ce811c342cad185821abd3f9d2cc9048.jpg

(三)天面

G1.2.3-设计结构宽度
要求与做法
1、一面层按设计。
2、—5厚钢板
3、

形不锈钢或铝合金封口板。
4、—24#镀锌形铁皮。
5、一塑料胀锚木牙螺丝@500 C/C固定
228d88a1bdf37583f7841117e90bf0f3.jpg

形镀锌铁皮。
6、一塑料胀锚不锈钢螺丝@500C/C固定形封口板。
7、一沥青胶泥填嵌。
8、一硅铜胶封缝。
重点项目5.
屋面保护层伸缩缝
①柔性防水屋面;
宜采用绿豆砂或块料作保护层。
要求与做法
块料按④点要求分块。
②水泥砂浆;
缝宽10mm,防水油膏填缝。
要求与做法
按1m2面积分块,纵向长度≤6m(按总长均分)按1m2面积分块,纵向长度≤6m(按总长均分)
③细石混凝土;
缝宽20mm,防水油膏填缝。
要求与做法
按1m2面积分块,纵向长度≤6m(按总长均分)按1m2面积分块,纵向长度≤6m(按总长均分)
④块状材料:
缝宽20mm,防水油膏填缝。
要求与做法
1、架空按≤100m2面积分块。
2、座砌按≤36m2面积分块。
⑤珍珠岩或轻质陶粒保温层
要求与做法
1、按6×6m设置纵横排气孔管。
2、按36m2设置一个排气孔。
3、屋面宽度≥10m设置通风屋脊。
重点项目6.
厨、浴厕、阳台、外走道等地面低于居室地面
要求与做法
①厨、浴厕间、阳台、外走道地面低于
居室地面相对标高15mm。
②厨、浴厕、阳台、外走道等处的地漏
低于相对地面标高10mm。
重点项目7.
腰线、挑檐、雨蓬.做滴水线
要求与做法
0f245cafde514e4d06df0ca27b881b09.jpg

重点项目8.
窗楣做鹰咀,外窗台低于内窗台,外窗台做向外排水坡

铝合金窗下框必须有泄水结构,
如无时;
①推拉窗:导轨在靠两边框位处铣8mm宽口泄水。
②平开窗:在框靠中梃位置每个扇洞铣一个宽8mm口泄水。
要求与做法
1、窗楣及窗台块料贴面,其外角采用夹角镶贴。
2、窗楣突出线时按第十项施工。窗台突出线时,按第五项施工。
3、铝合金窗外周边留宽5mm深8mm槽,防水胶密封。
4、安装用螺丝应用铜或不锈钢螺丝。
5、钢窗内外窗台高差>10mm。
重点项目9.
墙面、地面镶贴块料面
①不允许有小于1/4的块料。
②条形饰面砖不得小于1/2砖。
③独立柱用条形饰面砖时,宽度方向必须用整砖。
④地面铺400×400以下块料必须通缝。400×400以上块料可用分色块料分隔。
⑤天面、地面块料铺贴缝宽≥2mm以防膨胀起鼓变形。
⑥露台铺贴块料时,地面四周留缝20mm宽,防水油膏填缝。
要求与做法
1、镶贴前进行模数计算和预排、使排砖和拼缝均匀。
2、非整砖行排在阴角处或次要部位。
3、阴阳角方正顺直,不得出现鼠尾现象。
4、采取措施消除空鼓和裂纹。
重点项目10.
楼梯步级
要求与做法
①级面平整、宽度均匀一致,防滑条采用石米、铁砂时应高出级面5mm;采用铜条时应高出2mm,并顺直、牢固。
②相邻两级差不得超过10mm。
重点项目11.
木门窗安装
①按规范要求做好锚固。
②铰链要用开槽机双面开槽,槽深浅度一致。
③门窗安装的留缝宽度:
(1)门窗扇与框间立缝的留缝宽度为1.5-2.5mm。
(2)框与扇间上缝的留缝宽度为1.0-1.5mm。
(3)门扇与地面间缝:
a)外门留缝宽度为4-5mm。
b)内门留缝宽度为6-8mm。
c)卫生间门留缝宽度为10-12mm。
要求与做法
1、门窗上下冒头必须刨光,刷
油漆。
2、油漆不得污染小五金。1
重点项目12.
天面地漏斜水坡度及防渗
要求与做法
102abaebda3c67cb3196839f00180661.jpg

重点项目13.
管道穿越楼板、屋面的套管埋设
53f5da1f4a131caaa592095e948624db.jpg

要求与做法
套管的选用、加工大样及埋设工艺要求详见有关标准图集。
重点项目14.
镀锌水管的连接
要求与做法
①生活给水管及DN≤100mm的非生活给水管(如消防、空调等)不得焊接。
②DN>100mm的非生活给水管,在特别情况下,可允许采用焊接,但不得减少通水截面,并须作防锈处理。
重点项目15.
立管(包括生活和消 防 给水、排水、空调水系统及输送其它介质的各种立管)要离墙敷设
51675e40282fc32835a3ac4eac3c5afc.jpg

要求与做法
1、管卡设置要符合规范要求,且工艺合理。
2、管背墙面平直,装饰(粉刷)到位,不得补油漆污染。
3、PVC管的金属管卡与管外表面之间应垫软垫片。
重点项目16.
防雷与接地装置的安装
要求与做法
①外露的避雷针(带)及引下线等防雷装置,当选用碳素型钢时,须作热镀锌处理。镀锌层被破坏时须补涂防锈底漆后再涂面漆。
②当用圆钢作避雷针(带)及引下线时:
(1)连接应采用双面搭接连续焊,焊缝长度不小于直径的6倍,焊缝外观应良好。
(2)转角处的弯曲半径应正确,一般R≥60mm。
(3)外露的避雷带应采用热镀锌的专门夹式支持码支持,避免支持件与避雷带焊接(如图示)。
65495d5fd66842a552a6c26f9943a834.jpg

(4)避雷针(带)及引下线等应横平竖直,牢固可靠;无倾斜,弯曲和高低起伏。
③用钢管作防雷接地装置(含针、带等)时,管壁厚不应小于2.5mm。管对接焊时,管内应设置合适的衬管。补管外径应与被连接钢管内径相吻合,衬管长度不应小于其外径的4倍。
④从接地体引上的保安接地和防雷接地干线(利用建筑物钢筋除外),应在距首层地面1.5-1.8m处设置断接卡,断接卡处应有明显的接地标志及可靠的保护措施(如带有门锁的保护箱等)。利用建筑物钢筋引上的,也应在距首层地面1.5-1.8m处引出易于操作维护的永久性测试点。测试点应有明显示的接地标志及可靠的防损防腐措施。
重点项目17.
电 气 线路、电气照明器具和箱、盘、柜安装
要求与做法①插座、螺口灯头的接线须正确,严禁调错及漏接。
②同一房间内高位和低位开关、插座的安装标高应一致,允差5mm;并列安装的开关、插座应平齐,允差0.5mm。
③对地面的安装标高低于2.4m的金属外壳灯具和其它电器,其金属外壳须可靠接地保护。
④顶棚的灯具和器具应专门设置独立的固定吊点。
⑤顶棚内的灯具外壳应设有管孔或带管孔的接线盒,灯具的金属外壳和金属线盒应设接地端子。
⑥箱、盘、柜上装有电器的可开启门或面板应用合适截面的裸铜软线与箱、盘、柜体作跨接。
⑦同一建筑物内的各相线应分别为同一种颜色(如黄、绿、红色),地线必须为黄绿双色,零线宜为淡蓝色。
⑧干线和支路的空气、漏电开关配选应正确合理,产品质量可靠。
重点项目18.
镀锌线管敷设
要求与做法

①线管与线槽(盒)、箱、盘、柜等连接时,严禁用熔焊方式开孔,且应采用内外迫母锁紧固定,管端螺纹外露2-3扣(

a85b001ead40de66fbe9d14529272563.jpg


1ba291cb0f329b151ed6e020a2d325a4.jpg


c34ed412259c621b5deef5f44ca16542.jpg


a15cf04ab203c23e2fff95408630034b.jpg


214795a34d0a6c436a7c7de646b7ca7f.jpg

免费打赏
木子水工
2017年10月21日 09:30:36
12楼
感谢楼主分享
回复
wsx070419
2017年10月21日 22:06:50
13楼
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞!
回复
wsx070419
2017年10月21日 22:10:32
14楼
赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞赞!
回复
sunyuanshuai
2017年10月22日 10:37:12
15楼
万科积累了30年的住宅质量通病图集
回复
马晓
2017年10月22日 11:04:38
16楼
谢谢 分享资料
回复
木子水工
2017年10月23日 08:57:03
17楼
感谢楼主分享
回复
紫叶志
2017年10月23日 09:04:22
18楼
谢谢楼主分享!
回复
90血鹰
2017年10月23日 09:28:09
19楼

谢谢楼主分享
回复
丛林突击
2017年10月23日 09:33:56
20楼
谢谢楼主的资料
回复
小白121381
2017年10月23日 09:50:39
21楼

谢谢楼主的分享
回复

相关推荐

APP内打开