本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑 接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?
本帖最后由 电气交流 于 2017-10-20 09:53 编辑
接手一个改造项目,有一些老旧的配电柜(包括10kV和380V的),柜体年龄大概30几年了,
业主还想继续使用这些配电柜,但是我不知道能否还能继续正常使用。各位行家,如何判断其性能,
需要做哪些检测,哪些单位可以做相应的检测?
2楼
希望专业人士指点下,谢谢!
回复
3楼
1、外观检查,电缆是否有破损老化严重,开关触头检查是否磨损严重。
2、绝缘检测,380V考虑用1000V,1min;10kV需做耐压试验。
3、红外检测,是否有发热处。
4、有条件可考虑局部放电。
回复
4楼
zzulwk 发表于 2017-10-20 13:35 1、外观检查,电缆是否有破损老化严重,开关触头检查是否磨损严重。2、绝缘检测,380V考虑用1000V,1min; …一个是柜体,你说的柜体和接头的检测及检查;一个是柜内元器件,这个也要做检测!你说的这些实验,盘厂和电力实验院应该都能做吧!谢谢回复和指导!
回复