本帖最后由 whaih111 于 2017-11-7 11:01 编辑 自己画的一套图,发出来供交流使用,已经用于生产。里面有个交流电源回路,是以前的方案
本帖最后由 whaih111 于 2017-11-7 11:01 编辑
自己画的一套图,发出来供交流使用,已经用于生产。里面有个交流电源回路,是以前的方案
2楼
感谢提供分享!
回复
3楼
这个是用在什么炉子上的?
回复
4楼
原理有点问题哦。
1:控制回路停电断路器跳闸十分的不合理,电炉变属于比较重要的负荷,一旦停电就会产生废料或者造成重大损失;
2:储能回路旋钮HA接线位置错误,应该放在电机回路里HA旋钮是用来控制电机储能的,否则储能回路不打开HA旋钮即使储能了也不显示弹簧已储能;
3:照明回路应该使用空开不应该使用熔断器;
4:没有除湿加热回路;
回复
5楼
还有一点忘了:
5:PT选的不对,前后明显有冲突,前面的电压回路明显是3PT有零序电压,最后面却变成了两PT
回复
6楼
扎斯特奔雷 发表于 2017-10-24 13:20 原理有点问题哦。1:控制回路停电断路器跳闸十分的不合理,电炉变属于比较重要的负荷,一旦停电就会产生废 …能发一个比较标准的图纸吗?
回复
7楼
扎斯特奔雷 发表于 2017-10-24 13:20 原理有点问题哦。1:控制回路停电断路器跳闸十分的不合理,电炉变属于比较重要的负荷,一旦停电就会产生废 …能发一个比较标准的图纸吗?
回复
8楼
cmb178 发表于 2017-10-24 13:28 能发一个比较标准的图纸吗?加我微信644495921
回复
9楼
cmb178 发表于 2017-10-24 13:28 能发一个比较标准的图纸吗?重要的事情说三遍:控制回路断电绝对不允许断路器跳闸!控制回路断电绝对不允许断路器跳闸!控制回路断电绝对不允许断路器跳闸!要控制回路断电可以在+-KM的空开上加辅助触点,把控制回路断线信号引出。
回复
10楼
扎斯特奔雷 发表于 2017-10-24 13:23 还有一点忘了:5:PT选的不对,前后明显有冲突,前面的电压回路明显是3PT有零序电压,最后面却变成了两PT因为保护装置是有零序电压的,2PT不能满足要求,所以建议改成3PT的