怎么确定用电设备负荷等级?
煮酒听山雨co
2017年10月27日 14:38:56
只看楼主

你在看电气施工图纸时,应该都能看到电气设计说明中,有一条关于电源的负荷分级的描述:XX用电设备为一级负荷(或二级负荷);XX负荷为三级负荷。这个负荷等级是根据什么确定的呢? 我将用电设备的负荷大致分为三大类:消防负荷、重要负荷、普通负荷。 对于消防负荷的负荷等级,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.1~10.1.3条的规定来确定,规范条文如下: 10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:

你在看电气施工图纸时,应该都能看到电气设计说明中,有一条关于电源的负荷分级的描述:XX用电设备为一级负荷(或二级负荷);XX负荷为三级负荷。这个负荷等级是根据什么确定的呢?
我将用电设备的负荷大致分为三大类:消防负荷、重要负荷、普通负荷。

对于消防负荷的负荷等级,根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10.1.1~10.1.3条的规定来确定,规范条文如下:
10.1.1 下列建筑物的消防用电应按一级负荷供电:
1 建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库;
2 一类高层民用建筑。

10.1.2 下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:
1 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库);
2 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区);
3 粮食仓库及粮食筒仓;
4 二类高层民用建筑;
5 座位数超过1500个的电影院、剧场,座位数超过3000个的体育馆,任一层建筑面积大于3000m2的商店和展览建筑,省(市)级及以上的广播电视、电信和财贸金融建筑,室外消防用水量大于25L/s的其他公共建筑。

10.1.3 除本规范第10.1.1条和第10.1.2条外的建筑物、储罐(区)和堆场等的消防用电,可按三级负荷供电。

对于各类建筑中,更详细的重要负荷及消防负荷的负荷等级,根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16的附录A表A的规定来确定。

对于普通负荷,负荷等级均为三级。

知道了用电设备负荷等级有什么用呢?如果光看规范,没人指导的的话,就会产生“看了半天都不知道自己看了些什么”的迷惑。光看负荷分级本身意义不大,而是需要结合供电要求来理解。

那么我会告诉你,简单的说,负荷分级就是告诉你哪些用电设备不能停电,哪些用电设备可以停电。不能停电的设备需要至少两路电源,而可以停电的设备通常为一路电源(重要负荷除外)。

记住,负荷等级分级不是目的,而是通过确定用电设备的负荷等级,来搞清楚应该用几路电源为它供电。

作者:侯万里。
免费打赏
唯前不败
2017年10月27日 16:07:43
2楼
谢谢楼主答疑
回复
sidence2
2017年10月28日 15:16:18
3楼
64646465464643616163
回复
放水发电
2017年10月30日 08:05:40
4楼
说的不是太详细
回复

相关推荐

APP内打开