7度半,29层剪力墙结构住宅楼,剪力墙剪压比超限,怎么调?
7度半,29层剪力墙结构住宅楼,剪力墙剪压比超限,怎么调?

12楼
刚度太大了
回复
13楼
xxxxxddd 发表于 2017-10-31 21:35 去掉哪一个?墙去掉,改成梁
回复
14楼
觉得电梯间左面的墙体有问题,要么加个柱在以增大刚度,要么删除掉部分墙体削弱刚度。x方向那个墙体是偏心吗?
回复
15楼
wsj_hay 发表于 2017-11-1 09:07 墙肢加厚,让建筑电梯做大100建筑不同意加厚
回复
16楼
咸鱼1号 发表于 2017-11-6 12:47 能否发一下这一层的结构平面。你左边的连梁也红了,好像是你的结构布置有问题,筒体下面的剪力墙没有一根梁 …这层是错层位置,所以建成了两个标准层,连梁建在了相邻的一层了
回复
17楼
这截图截得太小了。
电梯筒也就2m多点长墙,剪力集中在这里,说明你X向的墙太少了。
尝试加厚或者其他地方加X方向墙体。
这种情况,做8度区的房子,经常碰到。
回复
18楼
截图部分的剪力墙大部分为偏拉构件,不合理,应调整
回复
19楼
ruguoni 发表于 2017-11-11 23:55 这截图截得太小了。电梯筒也就2m多点长墙,剪力集中在这里,说明你X向的墙太少了。尝试加厚或者其他地方 …从模型上看确实是X向的刚度不够
回复
20楼
刚度太强了,应该开个洞
回复
21楼
xxxxxddd 发表于 2017-10-31 21:36 这是电梯井道,不太好开洞吧有什么地方规定电梯井道墙不可以开洞吗?而且我的意思是可以尝试开洞试算一下,不一定会解决你的问题,你想想框架结构难道不设电梯井道了么,没有人规定电梯井道必须全部是剪力墙的。
回复