消防水泵房二级负荷,市电只有一路,水泵房内有柴油泵,那么是否满足规范?还是仍需要提供两路市电?如果不需要两路电了,水泵房内排污泵的供电怎么处理?连接到柴油泵吗?
消防水泵房二级负荷,市电只有一路,水泵房内有柴油泵,那么是否满足规范?还是仍需要提供两路市电?如果不需要两路电了,水泵房内排污泵的供电怎么处理?连接到柴油泵吗?
2楼
二级负荷要求双回路电源。当没有两根市电时候,可以采用一根6KV以上的架空专线。如果还没有,那就柴油发电机加一根市电吧。
回复
3楼
第一,负荷分级是否正确。所设计建筑中消防水泵是否是二级负荷。
第二,二级负荷不需要双电源供电,只需要双回路供电即可。双电源是指双市电进线,或一市电,一柴油发电机。双回路是指提供该负荷的两路电来自不同变压器回路。
第三,排污泵的供电可以采用一路市电,一路柴发的方式。
回复
4楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2017-11-1 13:38 编辑
楼上两位看清楚问题了么?人家是电泵加柴油泵,不是柴油发电机。
回复楼主,消防泵设置满足要求,如果泵房为独立建筑物,泵房集水坑排水泵无须备用电源。
回复