框剪结构中剪力墙能否出现小偏心受拉
gangma
gangma Lv.5
2017年11月02日 10:10:54
只看楼主

高规和抗规都规定了双肢剪力墙和框支落地剪力墙不宜和不能出现小偏心受拉。想问一下框剪结构中的剪力墙是否也有相关限制,有没有规范出处或者帮忙分析一下,谢谢。

高规和抗规都规定了双肢剪力墙和框支落地剪力墙不宜和不能出现小偏心受拉。想问一下框剪结构中的剪力墙是否也有相关限制,有没有规范出处或者帮忙分析一下,谢谢。
免费打赏
longer09
2017年11月07日 15:15:35
2楼
很好很不错很受用的帖子
回复
gangma
2017年11月07日 16:07:40
3楼
没人答复吗?
回复
q8935054
2017年11月08日 16:06:52
4楼
肯定也要呀,你看高规8.1.1说得很清楚,框剪除了满足本章的规定还要满足第3/5/6/7章的规定。你说的那条是在第7.2.4,所以肯定也要满足呀
回复
luochongchong
2017年11月09日 08:30:11
5楼
谢谢楼主分享
回复
co1508902757265
2017年11月09日 13:37:53
6楼
HENHAOHENHAO
回复
guyue1990
2017年12月08日 16:20:25
7楼
框剪除了满足本章的规定还要满足第3/5/6/7章的规定