请问什么情况下属于组合梁
xiaohu0216
xiaohu0216 Lv.3
2017年11月05日 12:07:08
只看楼主

请问一下,一个钢结构办公楼,楼板采用压型钢板加混凝土楼板,这样的情况下钢框架梁是单纯的按钢框梁算还是按钢规上面的组合梁计算呢?是不是只有加了抗剪连接件的才按组合梁计算,没有连接件的,楼板和钢梁各算各的,谢谢

请问一下,一个钢结构办公楼,楼板采用压型钢板加混凝土楼板,这样的情况下钢框架梁是单纯的按钢框梁算还是按钢规上面的组合梁计算呢?是不是只有加了抗剪连接件的才按组合梁计算,没有连接件的,楼板和钢梁各算各的,谢谢
免费打赏
天地不言
2017年11月06日 07:57:11
2楼
给楼主看一个图片吧。学习一下。
回复
zhugeguang
2017年11月09日 16:24:56
3楼
抗震规范规定:8.1.8 钢结构房屋的楼盖应符合下列要求:
1 宜采用压型钢板现浇钢筋混凝土组合楼板或钢筋混凝土楼板,并应与钢梁有可靠连接。
楼板与钢梁的连接是必须的。楼板的刚度贡献按《组合结构设计规范》JGJ138-2016的12.1.2-1计算。
回复