2台变压器接地问题
艾丽娅史塔克
2017年11月05日 12:26:59
只看楼主

现做一厂房有2台变压器容量为1600和1250,要求是2台分列运行,1路10KV高压进线,2台变压器各自带自己的负荷运行,变电和配电都在同一室,请问做接地的时候2台变压器中性点各自就近连接接地网行吗,存在环流的问题吗?

现做一厂房有2台变压器容量为1600和1250,要求是2台分列运行,1路10KV高压进线,2台变压器各自带自己的负荷运行,变电和配电都在同一室,请问做接地的时候2台变压器中性点各自就近连接接地网行吗,存在环流的问题吗?
免费打赏
闽都行者
2017年11月23日 16:48:41
2楼
保证变压器一点接地和接地电阻符合标准即可。
回复
daguang816
2017年11月27日 16:18:11
3楼
多台变压器的变配电房接地安装做法详见国标14D504,P93页;
回复
江海之士
2017年11月28日 08:19:59
4楼
14D50414D50414D504
回复
搞事情的
2017年11月28日 16:49:44
5楼
一二楼的综合下就好了
回复
同道者已难寻
2017年11月29日 10:11:19
6楼
这问题太细节了,需要专业大神回答。
回复
wx_1511923487346
2017年11月29日 11:32:16
7楼
也想知道这个问题
回复
艾丽娅史塔克
2017年11月29日 12:07:09
8楼
daguang816 发表于 2017-11-27 16:18 多台变压器的变配电房接地安装做法详见国标14D504,P93页;图集看了,还是迷糊

muyuyao

请看规范GBT50065-2011交流电气装置的接地设计规范

#11 0

回复
我最爱吃鱼啊
2017年11月30日 16:58:57
9楼
这个什么做法都见过,每台变压器单独引到室外的见过,两台就近接地也见过,环流的问题你想多了
回复
pgejrxa
2017年11月30日 18:08:12
10楼
保证变压器一点接地和接地电阻符合标准即可。
回复
muyuyao
2018年03月07日 16:49:20
11楼

请看规范GBT50065-2011交流电气装置的接地设计规范

回复

相关推荐