从变电所放4芯电缆至配电室GGD柜子中,零线接N,请问地线怎么接呢?配电室的负荷380 V220V设备都有啊,怎么实现呢?
从变电所放4芯电缆至配电室GGD柜子中,零线接N,请问地线怎么接呢?配电室的负荷380 V220V设备都有啊,怎么实现呢?
2楼
变电所低压是什么接地方式?变电所与GGD柜子位置是一幢吗?
回复
3楼
没有零线的说法了。
N:中性线、中性导体,PE:接地线 保护线,PEN:保护接地中性导体
回复
4楼
如果变电所运行TN-S系统,那就分别引导低压柜处两根导线,一根是N,一根是PE,而且GGD柜子内的N排和PE排也是绝缘的。
然后出线时各出各的。
回复
5楼
有一些问题连规范都还没有搞清楚,有些人老是用它误导后学。 你说没有“零线”说法吧,“断零”一词大行其道。
配电变压器低压套管出来有中性线套管的,中性线先就近接地。从而使中性线成为保护接地与中性线的导线合并成为保护中性线(PEN)。如果没有中性线套管引出,应该先在相应的相线就近接地,使其成为保护接地与相线合并的保护相线。(如果有人有异议,希望学习相应规范)。
再从保护中性线或者保护相线中分离出专门的保护导线(PE)。TN 系统并没有规定系统一定是有中性线的。但是“N”与中性点有直接的连接,应该是需要修正了。或者相线接地以后也变成中性线了。(有这种说法的),其实这套理论并不完善。
回复
6楼
风平浪静02 发表于 2017-11-6 20:06 有一些问题连规范都还没有搞清楚,有些人老是用它误导后学。 你说没有“零线”说法吧,“断零”一词大行其道 …又在胡说八道了!不问是啥系统,就瞎扯怎么接线!
回复
7楼
风平浪静02 发表于 2017-11-6 20:06 有一些问题连规范都还没有搞清楚,有些人老是用它误导后学。 你说没有“零线”说法吧,“断零”一词大行其道 …那你说说,GGD柜子里的低、零排为啥做成两根互相绝缘的?如果按照你的歪理,如果从GGD柜子这里再分成两根,那么柜子这里久直接做成一根PEN就行了呗?但实际上不是!
回复
8楼
大师们 初设是设计到什么深度 请指教
回复
9楼
beida_energy 发表于 2017-11-7 08:44 又在胡说八道了!不问是啥系统,就瞎扯怎么接线!呵呵,既然楼主说什么,你就回答什么。哪你有什么理由出来挑衅呢?我们有对你说什么了吗?你再看一下“地板”的帖子,有说“是啥系统”了吗?为什么你就可以,我们就不可以呢?我们建议你还是回到那个叫“点”的帖子上去,免得影响其他网友。:P:P:P
回复
10楼
本帖最后由 风平浪静02 于 2017-11-7 09:25 编辑 beida_energy 发表于 2017-11-7 08:47 那你说说,GGD柜子里的低、零排为啥做成两根互相绝缘的?如果按照你的歪理,如果从GGD柜子这里再分成两 …呵呵,你有什么权利,用这种口气向我们请教呢?我们有什么义务需要回答你的问题呢?如果你承认,你是 笨蛋、蠢猪、傻瓜、白痴、无赖,我们到是可以指点一下的。;P;P;P
回复
11楼
“零线”相当于“中性线”。如果说“没有零线的说法了。” 如果说 “零线” 不合时宜,误导百姓,那就有点过。而且不符合国情。
比如,功率单位“匹” 法定单位制并没有它。但现时空调销售,汽车动力还是以“匹”为单位。你说它没有了吗,你说他违法吗?你就小题大作了。
又比如,A、B、C 与 U、V、W 只是已知俄语和西欧语言的区别。CT,PT 与 TA,TV 也是俄语和英语的区别,请问,那些一定要把“零线”置于死地的***,是不是也和这些名词撇得一清二楚了呢?
回复