自力平衡阀的选择
lzx20050420
2007年12月27日 18:51:54
来自于采暖供热
只看楼主

现在设计水暖,基本上都用自力平衡阀,恒压的或恒流量的,一般选择都是同管径,我想合适的不一定是同管径的,应该有一个详细的选择计算方法,请高手赐教

现在设计水暖,基本上都用自力平衡阀,恒压的或恒流量的,一般选择都是同管径,我想合适的不一定是同管径的,应该有一个详细的选择计算方法,请高手赐教
免费打赏
sjzlxb
2007年12月28日 14:46:46
2楼
本人一直按流量选自力式平衡阀,厂家的样本上有各管径阀门的流量范围。本人觉得还是按流量选好。同管径的情况下计算流量和其额定流量相差太大
回复
zhuanjia
2008年01月02日 12:35:07
3楼

赞同!
回复
lzx20050420
2008年01月11日 12:47:09
4楼
谢谢,我感觉自力平衡阀对于我们暖通来说,确实是个好东西