装逼贴之拒绝作PKPM的奴隶,按《GB51022-2015》对门式刚架柱平面外稳定进行纯手工...
econfidence2008
2017年11月10日 16:59:24
只看楼主

PKPM黑箱软件一个,但没办法为了效率我们不得不选用它。下面我要反其道而行之,拒绝作PKPM的奴隶,按《GB51022-2015》对门式刚架柱平面外稳定进行纯手工计算!首先简要介绍一下工程概况,恒荷:0.45,活荷:0.3,雪荷:0.95,以上全是面荷载,柱距6米,柱高6米。风荷不介绍了,不起控制作用,把它当空气。内力计算采用SAP2000。下面上相关图片,以保证数据来源的准确性。

以上是结构布置、荷载、内力图。

下面进行构件计算,首先是弹性屈曲临界弯矩,上图吧。

Mcr.png


再就是压曲应力计算,上图吧。


应力.png


可见应力比为1.703,下面我要重新调整一下。把柱截面由(300~1000)x200x6x10调整为(300~1000)x240x6x10,忽略内力的细微变化,重新验算。结果如下图。

Mcr.png


OK2.png


可见应力比已经满足要求。

折腾了半天得出一个结论,当门刚(柱高6米,柱距6米)时,如果不设隅撑要想保证柱的平面外稳定性,柱截面尺寸的参考值为(300~1000)X240X6X10,且材料宜选择Q345。
由简单而知复杂,高人总是把问题简单化(我不是高人),低人总是喜欢把问题复杂化。就到这吧,明、后天放假,大家周末愉快。