一旧住宅小区,最高建筑4层,甲方说是准备明年扩建,今年换了新锅炉,但是新买的锅炉(工作压力0.7MPA,产95/70度热水)却不能正常运行,问题如下:锅炉工说,烧到60度的时候锅炉压力能到将近0.6MPA,就不敢再烧了,等温度降了,才敢继续加火,就这样一直没有很好的运行.今天我们单位去现场解决问题,发现出锅炉房后,给水回水管道接反了,有人分析如果把管道改正了问题就解决了!(接反了也不会出现这种情况吧?),现在管道正在改正中.
一旧住宅小区,最高建筑4层,甲方说是准备明年扩建,今年换了新锅炉,但是新买的锅炉(工作压力0.7MPA,产95/70度热水)却不能正常运行,问题如下:锅炉工说,烧到60度的时候锅炉压力能到将近0.6MPA,就不敢再烧了,等温度降了,才敢继续加火,就这样一直没有很好的运行.今天我们单位去现场解决问题,发现出锅炉房后,给水回水管道接反了,有人分析如果把管道改正了问题就解决了!(接反了也不会出现这种情况吧?),现在管道正在改正中.
我感觉应该还有别的问题:因为小区采暖不是分户计量,是上供下回系统,即使出锅炉房部分供回水管道接反也不会出现以上故障.我感觉是锅炉的卸压阀压力定高了,使水热后膨胀,压力升高的!
我是新手,没有遇见过这样的问题,还请高手指教!万分感谢!!!!
12楼
是变频水泵定压,机械循环.表是新表,没有问题.
回复
13楼
不知道 来学习一下的
希望楼主解决了 跟大家说说
回复
14楼
学习了,希望早点找到解决的方法
回复
15楼
感觉没有膨胀水箱 将近0.6MPA压力 太高了
回复
16楼
是不是供 回水管接反了.
回复
17楼
原有锅炉的运行正常吗?水温能达到要求吗?
回复
18楼
膨胀是怎么做的?估计是膨胀的问题或是膨胀管堵塞了。
回复
19楼
我也觉得是膨胀水箱没定压好!
回复
20楼
既然是"上供下回系统",本身是个同程系统,"出锅炉房部分供回水管道接反",那么系统的供水阻力明显加大,系统运行当然就不正常了!
回复
21楼
谁告诉你的上供下回就是同程系统?楼上的应该好好看看书了
回复