我们单位有一台90千瓦自耦变压器降压启动的消防泵,时间继电器定时7秒,启动时启动电流500多安培,启动后电流一直持续500多安培,直到7秒后时间继电器动作将自耦变压器卸掉,电流才回到100多安培。可在这7秒内持续500多安培,热继电器可能过流保护,停掉消防泵。 所以这台消防泵有时启动正常,有时过流保护。不知问题出在什么地方? 按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。
按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。
我把电机线改接到一台22千瓦的电机(不带负载),启动电流上冲一下,2秒后电流迅速下降,很正常。
如果这大电流是自耦变压器接入造成的,我换了小电机应该启动电流也很大,持续时间也很长(7秒),直到时间继电器动作。
我不知问题出在什么地方?到底是电机、控制柜还是水泵。敬请高手指教,不胜感谢!
22楼
;P ;P ;P ;P
回复
23楼
变频或者软起吧!!!!
回复
24楼
和电机的极数有关系,一般说极数越多,转子的转动惯量就大,启动也就越慢;这也是我在实践中总结出来的,比如轴流泵的转速一般不会超过750转,启动就慢,风机特别是冷却塔等低速风机启动就更慢。消防泵一般不会很低速,应该启动比较快,你启动时可能压降比较大造成启动转矩不足。
回复
25楼
啥都不说了 , 不懂害死人啊 !:L
回复
26楼
此方法不可能,因为这样需要热继设置自动复位,热敏元件需要时间的。切换过去还来不及自动复位。
另外,应该是短接,而不是短路,短路是故障~~我刚在学校学电的时候,就因为这个表达挨老师批评,结果自己不直到怎么表达。
回复
27楼
5楼说的对.去看电拖书,自耦减压起动,起动过程热继电器绝不参与保护.
回复
28楼
90KW水泵启动箱要求:配套供货,采用ABB品牌软启动器,墙挂式,防护等级为IP56,有电压和电流表指示,应有电源指示灯,运行指示灯,过载指示灯,启动按钮,停止按钮,电缆下进下出,箱体内应有接地排,控制电源为交流24V, 以上请帮忙配套选型,谢谢!