各位,现有一多层框架,刚度比,位移比和楼层抗剪承载力之比超限,有三项不规则,按照抗规条文说明3.4.1,属于特别不规则,要超限审查,我就想问这多层结构也要审查吗
各位,现有一多层框架,刚度比,位移比和楼层抗剪承载力之比超限,有三项不规则,按照抗规条文说明3.4.1,属于特别不规则,要超限审查,我就想问这多层结构也要审查吗
12楼
如梦无痕…… 发表于 2017-11-17 16:12 刚度比和抗剪承载了之算一项。老朱的高规应用与分析书上第20页的表格上写的刚度突变和承载力突变算两项的哦
回复
13楼
感谢楼主的分享
回复
14楼
算三项,即使是多层,也不复核抗规规范精神,得审查。
回复
15楼
多层应该不会很难调吧
回复
16楼
谢谢分享 学习
回复
17楼
挥挥一手,金币拿走
回复
18楼
作为一个干了十几年的老工程师,忍不住说几句:
1、刚度比、位移比、抗剪承载力比超了,超多少,哪里超了,为什么超,影响结构安全吗,搞清楚这些才能做出判断。
2、设计中的悖论:完全依靠软件,完全可能做出各种指标合格但是安全度不足的工程,也完全可能可能做出各种指标不合格但是安全度很大的工程。非常不建议这种只看计算指标的做法,软件的计算结果是需要判断的,不同情况具体判断。
3、刚度比、位移比关联紧密,抗剪承载力比是另外一个概念,有兴趣的朋友可以找相关计算公式对比看看,不能瞎说。一般来讲,这几个比值超限,代表结构方案有问题,需要调整方案使其满足。方案特殊,采取加强措施,使其安全。
个人意见,不一定对,供参考。
回复
19楼
尽量减少超限指标,
回复
20楼
构件尺寸什么的调调啊,实在不行再说。
回复
21楼
回复