中学或者大学 的室外 消防 也做成临时高压系统吧,因为要灭火,比如操场边,道路边的室外消火栓。室外消火栓要灭火,水压至少25米吧,市政水压经常达不到呀
中学或者大学 的室外 消防 也做成临时高压系统吧,因为要灭火,比如操场边,道路边的室外消火栓。室外消火栓要灭火,水压至少25米吧,市政水压经常达不到呀
2楼
室外消火栓水压要不了这么高,十米就够了
回复
3楼
10米只是室外消火栓取水的要求,没有灭火的功能,如果有灭火的功能,需要25米的
回复
4楼
栓规7.2.8,平时不小于0.14MPa,灭火时不小于0.10MPa
回复
5楼
室外消火栓灭火是通过消防车加压来灭火的,所以满足水压不小于0.14消防车的吸水即可
回复
6楼
大家说的都在理
回复
7楼
室外消火栓是低压消防系统。
回复
8楼
回复
9楼
室外栓压力0.1就可以了
回复
10楼
我路过 就看看
回复
11楼
这个不能一棍子打死。对于无法满足两路消防供水的小区,室外消火栓系统是需要做增压稳压措施的,一般的做法是类似临时高压的做法,只不过压力只需要满足最大0.14Mpa(或者0.10Mpa)即可。
但是对于能满足室外消防用水的小区,是可以直接利用市政管网的做室外消火栓(需要满足流量与压力。)
室外消火栓主要功能是作为供给消防车的供水的,但是!!也有辅助的功能是用于手抬式泵加压供水的。所以理论上来说,认为仅仅供消防车供水是不太准确的。
回复