一般什么情况考虑加电容柜(低压)
bomq123
bomq123 Lv.4
2017年11月19日 12:04:32
只看楼主

如题,电气工程低压配电柜有时候设计有电容柜,有时候没有。一般什么情况下需要加电容柜,电容电抗怎么选?还望师傅不吝赐教,谢谢!

如题,电气工程低压配电柜有时候设计有电容柜,有时候没有。一般什么情况下需要加电容柜,电容电抗怎么选?

还望师傅不吝赐教,谢谢!
免费打赏
beida_energy
2017年11月20日 09:26:02
2楼
增加电容器,进行无功补偿,基本成了标配,比如,“一总、两分、一电容”!因为即便是照明负荷,也会由空调等感性负荷,必须进线无功补偿。
照明负荷一般可以按照总容量的三分之一选择电容器柜的容量,动力负荷,一般可以按照总容量的一般选择电容器的容量,这样选择一般会有富裕。
回复
黄书狼
2017年12月12日 15:05:05
3楼

我是为了土币才来的

回复
a396673967
2017年12月14日 12:09:19
4楼

需要补偿的时候 超过100的变压器一般都设

回复
xlguiyt
2017年12月14日 14:45:54
5楼
有大型用电器,比如冷却泵,冷冻泵。


回复
loadking9214
2018年02月11日 17:15:32
6楼

看负荷情况,如果主要负荷电感负荷,例如电机类的设备,其一般功率因素在0.75~0.8之间,就必须考虑无功补偿了;补偿后的好处以及费效比情况也是补偿设计考虑因素之一;如果电感类负荷只是短时工作制的负荷,也可以考虑不采用补偿

回复
wang171468177
2018年02月11日 19:57:34
7楼

在河北供电局要求80KVA以上必须配电容改变功率因数。

回复
nanjingfenyuanshi
2018年03月13日 13:58:23
8楼

路过,学习了。

回复
f13032819368
2018年03月15日 22:52:17
9楼


谢谢   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!好!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

回复
同道者已难寻
2018年03月16日 08:38:42
10楼

坐等专业人士解答,学习了。

回复
归心2017
2018年03月20日 15:18:13
11楼

学习学习

回复

相关推荐