关于朱书《高规应用与分析》3.9.7条的疑问,求大神解释
努力吧少年
2017年11月19日 23:33:25
只看楼主

本帖最后由 努力吧少年 于 2017-11-19 23:37 编辑 假如本题题干是 7 度( 0.15g ) 房屋高度是 H=120m, 其余不变 朱书解答:7 度( 0.15g )丙类建筑。场地 III 类,按照 8 度( 0.20g )确定对应于抗震构造措施的抗震等级为一级,单房屋高度为 120m ,超过 8 度( 0.20g ) 100m

本帖最后由 努力吧少年 于 2017-11-19 23:37 编辑

假如本题题干是 7 度( 0.15g ) 房屋高度是 H=120m, 其余不变
朱书解答:7 度( 0.15g )丙类建筑。场地 III 类,按照 8 度( 0.20g )确定对应于抗震构造措施的抗震等级为一级,单房屋高度为 120m ,超过 8 度( 0.20g 100m 限值,达到 B 级最大实用高度,按照 3.9.7 条的规定,框架和剪力墙的抗震构造措施的抗震等级都为特一级。
本人理解: 首先按照高度H=120m ,确定是 B 级高度房屋,再按照表 3.9.4 中, 8 度查出,框架的抗震构造措施的抗震等级为一级,剪力墙的为特一级。又因 3.9.7 条,得采取更有效的抗震构造措施,框架部分为特一级,剪力墙部分就得比特一级更有效。


疑问:这样的案列是先确定A B 级高度,还是按照朱总书上的意思先直接按照 A 级高度查表,然后再根据房屋高度去考虑提高抗震构造措施????


图片1.png

免费打赏
结构党工
2017年11月20日 14:12:53
2楼
老朱的这道题目搞错了吧,框剪结构 8度半,高度100m,这都是B级高度了,抗震等级也是查表3.9.4,框架一级,剪力墙特一级。要确定构造措施等级,9度都没有B级高度的框剪,这怎么继续搞
回复
结构党工
2017年11月20日 14:19:09
3楼
就是你问的那个问题,我认为是先确定高度为B级,在B级这个基础上,再查表。就像你举得那个例子,只能把题干换成7度半,要是还是八度半,按照你那个思路,都没法继续查表了,而我也认为应该是按照你说的那样,先确定B级高度再往下搞。他-1的例题,因为是8度0.2,100m,就正好避免了这个问题
回复
fyqr
2017年11月21日 11:23:53
4楼
本帖最后由 群414094126 于 2017-11-21 12:32 编辑

我觉得是不是不太对啊
回复
jglw
2017年11月27日 09:24:24
5楼
这个题目说明规范规定有漏洞
回复
tumuxinyangshen
2017年11月27日 16:17:48
6楼
猥琐的人出的东西就不要看了
回复
路漫漫兮
2017年11月29日 11:13:53
7楼
朱总的例子确实有问题,已经是B级高度了,应该按B级高度查抗震等级,再考虑场地类别的构造措施提高。此时B级高度无9度可查了。

所以这个例子,将高度100m改为50~80m之间的高度更合适。
回复
路漫漫兮
2017年11月29日 11:18:40
8楼
tumuxinyangshen 发表于 2017-11-27 16:17 猥琐的人出的东西就不要看了我跟朱总从未见过面,也没有联系。但是从他的书,从他对考试的理解和把握,我感觉这个人是不错的,很难得。他把大众设计人员所需要的知识、问题汇总了好几本书出版,对一般设计人员的帮助巨大,对实际设计也非常具有指导意义,借鉴起来非常方便;结构注考,偏向于一线设计设计,难度适中,也是可圈可点的。只要有人不过,他就要挨骂,是不是我们的心态出问题了?不是每年都有很多人顺利通过了吗?个人观点,不喜勿喷:lol
回复

相关推荐