请问6kV配电柜上的接地电阻柜起什么作用
xjlbqlty
xjlbqlty Lv.2
2007年12月27日 23:33:59
只看楼主

我们企业有一个变电所的中压柜母线上带一个接地电阻柜,手头资料有限,不知做什么用的,有哪位高手指点一下。柜子是西门子进口的上面的标识为:BUS B GROUNDING RESISTOR 0.13ohm 100V 763A/30s,该变电所内有一台18MW的发电机。

我们企业有一个变电所的中压柜母线上带一个接地电阻柜,手头资料有限,不知做什么用的,有哪位高手指点一下。柜子是西门子进口的上面的标识为:BUS B GROUNDING RESISTOR 0.13ohm 100V 763A/30s,该变电所内有一台18MW的发电机。
免费打赏
hurryfan
2008年05月16日 15:59:50
2楼
是中性点接地电阻柜。
接地电阻为0.13欧,为小电阻接地。最大允许通流为763A/30秒。
具体请查阅电力部标准DLT-780/1999或询问相关制造厂家,如深圳市华力特电气股份有限公司。