JDG穿线管的施工标准
东莞文兴线槽厂
2017年11月20日 17:38:58
只看楼主

(1) JDG管的切断须采用无齿锯或钢锯切断,端口应光滑,无毛刺。(2) JDG管暗敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍,在混凝土平面内,其弯曲半径不应小于管外径的10倍;JDG管明敷设时,其弯曲半径不应小于管外径的6倍。当两个接线盒间只有一个弯曲时,其弯曲半径不宜小于管外径的4倍。 (3) JDG管暗敷时,固定点间距不大于1000mm,固定点距弯头重点、接线盒及终端间距应大于150mm,而小于300mm.

(4) JDG管埋入墙体或混凝土内时管路与墙体或混凝土表面净距不应小于15mm.。

(5) 套接紧定式钢导管管路明敷设时,其支架、吊架的规格,当无设计要求时,不应小于圆钢:直径6mm;扁钢:30mm*3mm:;角钢:25mm*25mm*3mm的规定。

(6) 管入箱(盒)应一管一孔,管径与箱(盒)敲落孔应吻合,严禁开长孔。管入箱(盒)时排列应整齐,间距均匀,箱(盒)与墙平齐。
10.21 3.png
(7) 配管完毕后,为防止异物进入管内,在端头应做好封堵。

(8) 在混凝土浇筑时,应留电工监控,以防将管路,接线盒震开移位。

(9) 待模板拆除完毕后,应及时进行预扫管,扫管应将布条固定在带线的一端,从管路的另一端拉出来,清除由于镀锌管路进入管内的杂物或积水。扫管完毕,封闭盒子口。




10.21 2.png


10.21 3.png

免费打赏