两个分别带智能补偿器(同时使用)的补偿柜给并列运行两台变压器进行补偿,总是一个柜欠补,另一个过补,怎么处理(手动电容组足够)
两个分别带智能补偿器(同时使用)的补偿柜给并列运行两台变压器进行补偿,总是一个柜欠补,另一个过补,怎么处理(手动电容组足够)
2楼
两台变压器并联运行,由于变压器回路的阻抗和输出电压不可能完全一致,特别是电感分量的差异,会使两台变压器无功负荷分配不一致,包括无功分量分配不一致。两套电容器都投入,电容器的电流可能由其中一台变压器输送多一些,这样这台变压器的功率因数就会高一些,少向电容器提供电流的变压器的功率因数就会低一些啦。
回复
3楼
两台变压器并联运行,由于变压器回路的阻抗和输出电压不可能完全一致,特别是电感分量的差异,会使两台变压器无功负荷分配不一致,包括无功分量分配不一致。两套电容器都投入,电容器的电流可能由其中一台变压器输送多一些,这样这台变压器的功率因数就会高一些,少向电容器提供电流的变压器的功率因数就会低一些啦。
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
风平浪静02 发表于 2017-11-21 09:49 两台变压器并联运行,由于变压器回路的阻抗和输出电压不可能完全一致,特别是电感分量的差异,会使两台变压 …由于变压器回路的阻抗和输出电压不可能完全一致,特别是电感分量的差异这不是瞎扯吗?这点差异根本不是差异!
回复
6楼
俩变压器的并列运行的,那么你的电容器柜的电流采样是放在哪里?
是一个采样点还是两个采样点?
回复
7楼
beida_energy 发表于 2017-11-21 16:29 这不是瞎扯吗?这点差异根本不是差异!呵呵,一个愚蠢而且狂妄自大的东西。【这点差异根本不是差异!】 是不是差异,是你说了算,还是事实说了算呢???两台以上变压器并联运行,变压器输出功率的功率因数不同是很普遍的现象。甚至电流大小,功率大小都会有在允许范围内的差异,楼主反映的现象就是客观事实存在。这就是因为变压器短路阻抗有所不同,特别是阻抗角不同造成的。没有人设计把电容柜合并一套装置,也没有人设计选择控制仪器按照在一个电容柜中。你把采样点设在一个变压器主出线上,是不可能改变这种现象滴,除非你不观察。因为电容器的电流是变压器(电源)提供滴。笨蛋、蠢猪、傻瓜、白痴、无赖。:P:P:P
回复