新导入的雅士组合空调箱,风量38000,使用了一年压差一直不上升,但是过滤袋上已经很脏了。厂家也找不到问题,不负责任说没办法。刚换了小厂家华佳的初中效滤网G4和F8的,压差初校25,中效50,感觉压差太小,找不出问题点。 又换美埃的初效过滤器G4(594*594*95 8P),中效过滤器F8(592*592*534 8P),压差初校80,中效50,中效反而比初效低。理论上中效应该为120左右。 请各位高手分析一下原因。
压差表是不是出了问题?一般初效压差小,中效大,但是如果初效做成板式过滤器,压差就会变大了。
回复
4楼
根据描述,有几种可能性,请参考:
1、压差表取样点不正确;
2、压差表有问题;若是电子压差变送器,有可能是压差变送器有问题;
3、取样导管密封问题;
回复
5楼
前提:恒定送风量。G4/F8截面积相同。但G4的袋长和F8的袋长差距相差巨大,也就是说风速F8比G4小很多,所以G4的初阻就显得偏大了。如果G4的袋长与F8相同,则G4的初阻也应该在25Pa左右。
回复
6楼
是否这个压差数据测量有误?
回复
7楼
把初中效过滤器直接拆了,换一套超声波智能自清洗新风过滤器就好了,若使用区域要求不高(96%一下),连同高效一并拆除就可以。
回复
8楼
根据工业节能规范5.4.10条规定,初效初阻力不应大于50pa,终阻力不应大于100pa,中效初阻力不应大于80pa,终阻力不应大于160pa。
随着使用时间的增长,阻力上升是必然,可以在停机不用的时候拆下来进行清洗保养,也可以更换新的过滤器。