槽钢阁楼f搭阁楼出现问题,请大神们帮忙看看,谢谢
qq_1508373343266
2017年11月24日 13:48:24
只看楼主

家里餐厅上空有一处3.37*2.47的中空,几经思考后准备用16的槽钢+16的工字钢+50*50的角钢做一个中空阁楼,在网上查了下,最后决定用M16的化学螺栓。设计方案是槽钢在四周的梁上围一圈每隔50CM用化学螺栓固定(波浪形),然后用工字钢做梁,一边个两根。前几天先在梁上钻眼,然后植入了化学螺栓,1天半以后,钢结构的师父就在下面将槽钢弹线钻眼(用的18的钻头),然后在将槽钢搭在化学螺栓上的时候,问题出现了,按理说槽钢下沿搭在化学螺栓上沿让化学螺栓受力才对,但是一边7颗化学螺栓只有2颗和槽钢有接触面,剩余5颗都是没有接触的,钢结构师父说,用垫片和螺帽拧紧就可以了。但是我和家里人都觉得槽钢应该是搭在化学螺栓上由化学螺栓受力才行,这样就只有两颗化学螺栓受力,其他全是摆设会很危险。请各位大神帮忙看看,谢谢。

微信图片_20171124134407.jpg


微信图片_20171124134400.jpg


微信图片_20171124134356.jpg


微信图片_20171124134352.jpg


微信图片_20171124134344.jpg

免费打赏
tank_helicopter
2017年11月30日 14:49:02
22楼
本帖最后由 tank_helicopter 于 2017-11-30 14:52 编辑

你的方案我不做评论。我只说为何会出现现在的情况。
现在只是槽钢自重所以只有两个螺栓受力,当荷载上的足够多的时候,先受力的螺栓承担不了,会有微小的变形,其余螺栓开始受力,直到新的平衡,再增加荷载,再平衡... 如此往复,直到全部荷载加上。
如果你的全部荷载,螺栓能够相对均匀的承担,那么安全没问题。如果不能均匀承担,且安装偏差过大,先受力的螺栓先坏,然后各个击破。
回复
liaodong3
2017年12月01日 10:11:54
23楼
本帖最后由 liaodong3 于 2017-12-1 10:16 编辑

你弄的太麻烦,在梁上部打几个穿梁螺杆就行。或者用植筋胶自制几个螺杆。要不槽钢螺栓做完,下部再加几个牛腿不就行了。建议你再加几个膨胀螺栓就好。
回复
90血鹰
2017年12月01日 14:05:17
24楼
经验不足 我就看看
回复
wushi1031
2017年12月01日 15:13:19
25楼
16#、19#楼的补救作法比较靠谱。
回复
zxtujianksq
2017年12月02日 14:38:54
26楼
谢谢楼主的分享:victory:
回复
lhdx9910
2017年12月03日 21:35:42
27楼
化学锚栓为什么不设在槽钢端头,加一块节点板就可以了,这样连在侧面很少这么做,如果实在不行,把槽钢和化学锚栓在焊在一起吧
回复
e011220
2017年12月04日 10:27:26
28楼
结构没小事,自己把握好
回复
danlyn
2017年12月04日 12:04:20
29楼
没接触过改造加固工程的结构师们还是不要乱出主意的比较好。结构无小事,自己没搞清楚,就乱给别人开药方,是不负责任的。
加钢垫板焊接,在普通钢结构或者混凝土预埋件情况下,确实可行。但在改造工程中,化学螺栓能焊的么?胶粘剂在焊接时产生的高温作用下,还能有用?胶粘剂一旦失效或者效能大幅降低,结构哪还有安全可言。
回复
luochongchong
2017年12月05日 09:01:23
30楼
谢谢楼主的资料
回复
yymile
2017年12月07日 10:53:59
31楼

这种结构还真不知道怎么样,不好说