讨论电容柜熔断器爆裂原因,见图!熔断器上端爆裂,弧光短路,而下端接触器没事,郁闷!
讨论电容柜熔断器爆裂原因,见图!熔断器上端爆裂,弧光短路,而下端接触器没事,郁闷!
2楼
典型的熔断器底座质量差,长时间运行,绝缘老化导致,这样的事情我见得太多了,所以我现在坚决不用am3的底座,特别是浙江\上海(也是浙江人搞的)的产品,他们的绝缘材料太差劲了
回复
3楼
兄弟,这个电容柜刚运行一个多月呀!
回复
4楼
要测一下系统的谐波含量。十有八九是谐振引起的。。。。。。。。。。。。
回复
5楼
此柜是在超市中使用,谐波含量不高。
回复
6楼
还有有可能就是你的工人上螺栓的时候,使劲绞,把桩头绞裂了也有可能,
反正一条;肯定是绝缘受损\对地短路导致的,你就顺着这个原因往下找吧
回复
7楼
可能是谐波的含量太大,引起电容柜爆炸,我也碰到过几次,还有就是熔断器的质量问题,也会引起爆炸
回复
8楼
支持!
回复
9楼
超市中使用,谐波含量奇高!50%以上!主要是气体放电灯电子镇流器造成的.
回复
10楼
是熔断器原因,上一个月我们这里发生过一次,把熔断器换成DZ47-60/3P,D型的。
回复
11楼
1、熔断器底座质量差,长时间运行,绝缘老化导致。2、这样的产品我的坚决不使用。特别是浙江\上海(也是浙江人搞的)的产品,他们的绝缘材料太差了。3、还有你应该定时检查螺栓是否有松动、和暴裂现象可能。4、总之对地绝缘降低受损对地短路所导致。
回复