家里总开关32的,楼道里40,楼道里空开有时候出现越级跳闸会,一星期估计有3次,每次跳并不是因为使用大功率电气导致,有时候使用开关,有时候电吹风等。请问这个问题出在哪里,是不是楼道里的开关坏了?
家里总开关32的,楼道里40,楼道里空开有时候出现越级跳闸会,一星期估计有3次,每次跳并不是因为使用大功率电气导致,有时候使用开关,有时候电吹风等。请问这个问题出在哪里,是不是楼道里的开关坏了?
2楼
开关老化问题。。。
回复
3楼
版主???????/
回复
4楼
检查空开延时,先跳延时小(无)延时的!
回复
5楼
本帖最后由 lixinfu163 于 2017-11-30 17:02 编辑
1、空开质量问题或老化;
2)螺丝没有压紧,接触电阻增大导致引发热严重而跳闸;
3)负载过重,40A空开选型偏小或下级的32A空开保护有问题没有及时脱口;
4)微断的选型问题。如空调负载应选用D型;
5)如果40A的是小型漏电断路器,而32A的不带漏电保护,也可能是有漏电的地方。
回复