设计人员应根据实际情况确定是否需要为各楼的火灾警报器提供DC24v电源如何理解
设计人员应根据实际情况确定是否需要为各楼的火灾警报器提供DC24v电源如何理解
2楼
烟感、温感、手动报警 消火栓 它们是报警设备,它的24v和信号线是共用的。就是一要线下来接到主机上。主机内部自动处理的。
警铃、声光报警器、消防广播、水流指示器、排烟阀、送风阀;这些是联动设备;
就是消防主机,报警系统收到烟感、温感、手动报警 ,火警信号后;来判断哪个部位失火了,来联动以上相关设施;
警铃、声光报警器、消防广播、水流指示器、排烟阀、送风阀;这个型号和厂家不同,线的接法也不能一概而论。但原理都是一样的。
这些联动设备,警铃、声光报警器、消防广播、水流指示器、排烟阀、送风阀;这些设备是通过联动“模块”控制的,有信号线,和24v电源线。主机控制“模块”。模块在联接设备。
收到火警信号后,主机给模块一个联动信号,模块动作后,设备才能工作。
火灾报警控制器它本身使用的是220V电压通过自身的电路转换输出24V电源
专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836
上海厚能自动化设备有限公司021-34710862 微信:weixiying770629
回复
3楼
第一,如果设置了火灾报警控制器,且火灾报警控制器提供的DC24V容量能够满足现场联动设备的电流和电压要求,直接由火灾报警控制器提供DC24V;如果线路电流衰减过大或现场需用的DC24V电流超过了火灾报控制器能够提供的DC24V容量,就需要在现场设置直流24V电源箱给联动设备提供直流电源。
第二,如果没有设置火灾报警控制器,就需要直接在现场或指定场所设置直流24V电源箱进行供电。
第三,如果选用的声光报警器不是直流24V的,就需要另外设置电源。
回复
4楼
俺只是施工的,商场里做整体联动的时候,四层五层离中控室远的地方,电压衰减严重吧,几十个模块一起联动带不动设备,加了24伏变压器就可以了,就怕现场的24伏点会不会影响主机。拆主机线的时候,线都是带24伏电的。