结构高度小于24米,重点设防,中间开洞不能拉梁,中间三跨为单跨,此结构是否为单跨框架?
结构高度小于24米,重点设防,中间开洞不能拉梁,中间三跨为单跨,此结构是否为单跨框架?
![1.png](https://fd.co188.com/group1/M04/E3/79/rBBhH11J1vKAeQiNAAIsm99wT68355.png)
12楼
看单跨框架的那几跨所占的倾覆力矩 若大于百分之50 则属于单跨框架
回复
13楼
楼主说的很对,单跨结构和单跨框架结构的区别
回复
14楼
单跨框架结构解释:框架结构只要有一个主轴方向的框架全部为单跨时,即为单跨框架结构。某个主轴方向有局部单跨框架、另一主轴方向为多跨框架时,可不作为单跨框架结构对待。
回复
15楼
多谢楼主分享的设计问题
回复
16楼
不属于单跨框架结构
回复
17楼
应该考虑的。比较接近实际。设计合理
回复
18楼
单跨框架只是一种结构体系,并不是一个结构类型,楼主这种情况,单跨框架的榀数到达了33%(Y向整个框架榀数),且是重点设防类建筑,应该是不允许的。(江苏省应该是这样规定的)
回复
19楼
感觉 朱炳寅 说的 很好
回复
20楼
欠ta一个再见 发表于 2017-11-29 18:54 我个人也认为不是单跨,今天问了三个审查师,2个说不算,1个说算!单跨能否做是人为规定,只要凡事不要一刀切。你这个应是宿舍,南方的,中跨梁保留也没大的视觉影响,因此应保留。
回复
21楼
x1xqq 发表于 2017-11-30 14:34 单跨能否做是人为规定,只要凡事不要一刀切。你这个应是宿舍,南方的,中跨梁保留也没大的视觉影响,因此 …当然,站在结构角度上能保留当然最好,但是我们结构也是要考虑建筑跟甲方的要求!
回复