请教静态补偿跟动态补偿的区别
ljg860106
Lv.2
2005年01月07日 16:34:27
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
听说主要是可控硅代替了接触器,是不是?是平滑,像无级调速那样吗?静态跟动态的区别在哪?有些补偿要串连电抗器,而有些不用,临界点是什么?
听说主要是可控硅代替了接触器,是不是?
是平滑,像无级调速那样吗?
静态跟动态的区别在哪?
有些补偿要串连电抗器,而有些不用,临界点是什么?
免费打赏
sunnier
2005年01月07日 20:15:36
2楼
我理解动态补偿是利用同步电机等对异步机补偿,静态是用电容器,
电抗器现在一般都加,按电容器容量1.5%选,主要考虑偕波问题.
回复
nlb
2005年01月08日 10:08:36
3楼
同步电机及同步调相机确实可以无级调节功率因数,但所谓的动态无功补偿装置并不是指它们。
动态无功补偿装置中同时装有移相电容器及移相电感器,电容器固接,而用可控硅可以平滑调节电感器的电流,这就能实现动态快速调节无功的目的。
回复