本帖最后由 蓝色骨头 于 2017-12-7 15:25 编辑 2017.12.07更新,原主帖内容详见分割线下文。 最终的解决方案是设计院先复核一下富裕度,看看还能不能找补一下,实在不行,改成苯板试试。现在有一个新问题了。其实很简单,周边需要一个挡墙,挡墙里面先把土回填,然后挡墙上再竖一圈广告牌,挡墙和广告牌外面开始土方施工。鉴于填土本身也不高,而且地下室顶板施工完成了,我建议从地下室顶板上砌砖墙挡土,可以做三七墙,底部放脚再做大一些。这样也省去了钻孔植筋的麻烦。但是工程部建议做混凝土墙挡土。请教大咖们那种方案好一些呢?

本帖最后由 蓝色骨头 于 2017-12-7 15:25 编辑

2017.12.07更新,原主帖内容详见分割线下文。
另外,消防那边给出的审查意见,是要考虑40t的消防车,但是我翻了一下规范,好像规范考虑的上限是30t。现在已经升级到40t了么?
-------------------------------------分割线---------------------------------------------------
原主帖内容:
情况大概是这样,没有图,大概讨论一下。我们公司开发的也楼板,售楼处地下外轮廓比地上部分要大出来一些,也就是说地下室顶板上有覆土,但是这个覆土设计院按照700mm计算的,实际应该是回填1100的土,但是主体已经施工完成。设计院出的解决办法是填400mm土,700mm厚的发泡混凝土,但是整个算下来造价多了30w。素土回填的话,现场有的是土。想问大家,有什么办法能解决一下这个问题么?从而节省成本。
原来计算的时候土容重取18,活荷载取5。荷载上没多少找补的余地了。


免费打赏
结构苦行僧
2017年11月29日 16:26:48
23楼
建筑修改一下不得了
回复
蓝色骨头
2017年11月29日 17:50:06
24楼
结构苦行僧 发表于 2017-11-29 16:26 建筑修改一下不得了主体已经施工完毕,准备回填土了。
回复
小刀1987
2017年11月29日 20:54:24
25楼
覆土厚这么重要的细节,怎么施工后才发现这个问题呢。。。
回复
farfan
2017年11月29日 22:54:21
26楼
可以考虑用炉渣回填,屋面保温材料
回复
ruguoni
2017年11月29日 23:02:20
27楼
30万,0.7厚,发泡混凝土要回填1100平方左右。
好奇,什么样的售楼处,地下室面积比地上大1000多平方。
言归正传。设计院的解决方案,是最简单直接的。1000多平方,处理下也就30w。如果你用加固、架空板,费用肯定也在30w之上。
最最省钱的办法,就是让建筑调整覆土。不要说房子已经造好了,他们有的是办法。基本上零造价。
回复
天地不言
2017年11月30日 08:08:11
28楼
这个荷载就是增加了0.4*20=8KN/m2。比较危险。找加固。
回复
天地不言
2017年11月30日 08:08:47
29楼
多谢楼主分享的地下室设计相关资料。
回复
结构苦行僧
2017年11月30日 08:34:42
30楼
蓝色骨头 发表于 2017-11-29 17:50 主体已经施工完毕,准备回填土了。找甲方让设计院的建筑上出个变更,总会想出办法的。结构已完成,成死证了,不想花钱的话,结构是不能改的。
回复
windlnt
2017年11月30日 09:29:35
31楼
考虑用聚苯板铺400厚,再填覆土。景观微地形都这样做,可以参考下
回复
kugoo3870
2017年11月30日 09:36:26
32楼
个人觉得如果非要做这么厚,设计院的方法基本是最优办法,
30万不是个大数字啊,从其他地方找找总能找回来的,
楼主回去理好责任关系,扯好皮总是可以解决的。