本帖最后由 蓝色骨头 于 2017-12-7 15:25 编辑 2017.12.07更新,原主帖内容详见分割线下文。 最终的解决方案是设计院先复核一下富裕度,看看还能不能找补一下,实在不行,改成苯板试试。现在有一个新问题了。其实很简单,周边需要一个挡墙,挡墙里面先把土回填,然后挡墙上再竖一圈广告牌,挡墙和广告牌外面开始土方施工。鉴于填土本身也不高,而且地下室顶板施工完成了,我建议从地下室顶板上砌砖墙挡土,可以做三七墙,底部放脚再做大一些。这样也省去了钻孔植筋的麻烦。但是工程部建议做混凝土墙挡土。请教大咖们那种方案好一些呢?

本帖最后由 蓝色骨头 于 2017-12-7 15:25 编辑

2017.12.07更新,原主帖内容详见分割线下文。
另外,消防那边给出的审查意见,是要考虑40t的消防车,但是我翻了一下规范,好像规范考虑的上限是30t。现在已经升级到40t了么?
-------------------------------------分割线---------------------------------------------------
原主帖内容:
情况大概是这样,没有图,大概讨论一下。我们公司开发的也楼板,售楼处地下外轮廓比地上部分要大出来一些,也就是说地下室顶板上有覆土,但是这个覆土设计院按照700mm计算的,实际应该是回填1100的土,但是主体已经施工完成。设计院出的解决办法是填400mm土,700mm厚的发泡混凝土,但是整个算下来造价多了30w。素土回填的话,现场有的是土。想问大家,有什么办法能解决一下这个问题么?从而节省成本。
原来计算的时候土容重取18,活荷载取5。荷载上没多少找补的余地了。


免费打赏
zq-cyt
2017年11月30日 09:50:46
33楼
qaz519125257 发表于 2017-11-29 09:53 不要发泡混凝土,直接用泡沫,景观在地下室顶板上做地形很常用的,(挤塑式聚苯乙烯隔热保温板)正解!最简单也是通常使用的方法。
回复
chlengli
2017年11月30日 09:53:41
34楼
种植土可以用泡沫块
回复
蓝色骨头
2017年11月30日 12:55:30
35楼
zq-cyt 发表于 2017-11-30 09:50 正解!最简单也是通常使用的方法。决定这样做了。只是担心覆土把挤塑聚苯板边边角角的弄烂了。
回复
蓝色骨头
2017年12月01日 13:34:54
37楼
kugoo3870 发表于 2017-11-30 09:36 个人觉得如果非要做这么厚,设计院的方法基本是最优办法,30万不是个大数字啊,从其他地方找找总能找回来 …30w不小了,造价都是从细小中抠出来的,这个已经不细小了,更何况这个地方本来不应该消耗这么高成本的。
回复
wuhuawyhl
2017年12月01日 14:55:57
38楼
没有其他好办法了
回复
wodiyuwenlin3
2017年12月06日 11:01:34
39楼
zq-cyt 发表于 2017-11-30 09:50 正解!最简单也是通常使用的方法。400厚土种植物不行吧
回复
zq-cyt
2017年12月07日 09:20:24
40楼
wodiyuwenlin3 发表于 2017-12-6 11:01 400厚土种植物不行吧普通绿化的草、灌木,400mm土够了,种大树就不行;你可以将泡沫方块间隔留空一定距离,让大树种植。
回复
蓝色骨头
2017年12月08日 15:57:54
41楼
自己顶一下,希望大家出出主意