各位大咖:现在遇到一个项目:3栋厂房,层高23.8米,市政一路供水,消防水池储存室内外消防水量,室内室外消火栓系统准备共用一套系统(室内外流量叠加)扬程按大值取。问题:1)消防联动怎么设置,也就是说什么时候启动消火栓泵,因为室内室外的起泵压力是不一样的,室内的可以按图集的计算公式求出来,室外的好像找不到依据,但两者的起泵压力肯定是不一样的。2)如果就按室内系统的起泵压力来控制消防泵是否可行?
各位大咖:现在遇到一个项目:3栋厂房,层高23.8米,市政一路供水,消防水池储存室内外消防水量,室内室外消火栓系统准备共用一套系统(室内外流量叠加)扬程按大值取。
问题:
1)消防联动怎么设置,也就是说什么时候启动消火栓泵,因为室内室外的起泵压力是不一样的,室内的可以按图集的计算公式求出来,室外的好像找不到依据,但两者的起泵压力肯定是不一样的。
2)如果就按室内系统的起泵压力来控制消防泵是否可行?
3)室内消防系统在屋面设置消防水箱+稳压泵的情况下,有可能使室外消火栓系统的压力大于0.5MPa,这种情况怎么解决。
4)该项目为工业厂房,消火栓栓口压力要有0.3MPa也就是说,室内外这套消防泵的扬程也会大于0.5MPa、这种情况室外系统时需要设置减压阀?
5)减压阀能不能减静压,可以的话第3条就可以解决了。
主要是问题1问题2,谢谢大家。
2楼
1.室内外是一个系统,启泵压力根据稳压泵压力确定,减7米。2.可行。3.稳压泵稳压压力为静压,可以不考虑底层消火栓静压,再说,动压超过0.5宜设减压阀。4.室外消火栓没有减压稳压的要求吧。5.减压阀只减动压。
回复
3楼
yilankai 发表于 2017-11-29 15:42 1.室内外是一个系统,启泵压力根据稳压泵压力确定,减7米。2.可行。3.稳压泵稳压压力为静压,可以不考虑底层 …增压稳压泵设在屋面,设计压力是0.22兆帕,主泵启动压力22-7=15米,但是室外消火栓栓口压力能够达到0.5兆帕,这样的话,室外消火栓系统压力降要达到0.35兆帕才能启动主泵,室内系统下降7米就起主泵了,这样设定起泵压力值,使得室内室外系统的压力降值差别太大了吧,很有可能使用室外系统的时候主泵七不起来。盼回复。
回复
4楼
建议分开设置室内外消火栓系统,两套消防泵和稳压泵压力设定值不同。
回复
5楼
llc22 发表于 2017-11-29 17:38 增压稳压泵设在屋面,设计压力是0.22兆帕,主泵启动压力22-7=15米,但是室外消火栓栓口压力能够达到0.5兆 …主泵的启泵压力22-7的前提是压力开关设置在稳压泵旁边吧,不是在地下泵房内。室内室外共用一套系统,不是一台消防泵吗?可以启动啊。
回复
6楼
回复
7楼
回复
8楼
回复