污水处理厂各个水池内需要做接地网跟等位箱吗?都是半埋式的,还是内部的水泵风机用PE线作为接地保护不需要等位连接?
污水处理厂各个水池内需要做接地网跟等位箱吗?都是半埋式的,还是内部的水泵风机用PE线作为接地保护不需要等位连接?
2楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2017-11-29 19:29 编辑
大型池体利用池底板钢筋做自然接地体,等电位箱子不需要做也没法做,池内用电设备和电气设备现场做辅助等电位联结,设备较少可采用池壁预埋接地板;设备较多可沿电缆桥架外侧通长敷设接地干线,需要联结的就近与接地干线连接。
当然如果你就一小池子,两三个小设备,也可现场打几根角钢做重复接地,也没问题。