本帖最后由 墨言君心 于 2017-11-29 20:46 编辑 对于《建水规》5.3.3中上述公式中,Vr代表总贮热容积;对于5.4.10中按照此表格计算出的水加热器容积是有效容积。我的疑问是:这两个都是计算水加热器的贮热容积,在实际应用中这两个计算公式如何应用呢?请大神指教!!
本帖最后由 墨言君心 于 2017-11-29 20:46 编辑
对于《建水规》5.3.3中
上述公式中,Vr代表总贮热容积;对于5.4.10中
按照此表格计算出的水加热器容积是有效容积。
我的疑问是:这两个都是计算水加热器的贮热容积,在实际应用中这两个计算公式如何应用呢?请大神指教!!
2楼
这两者不矛盾吧。
5.4.10求出容积式水加热所需要存储的最小耗热量,根据这个数值可以代入到5.3.3求出水加热区的供热量。
回复
3楼
学习学习!!!!
回复
4楼
本帖最后由 墨言君心 于 2017-11-30 16:58 编辑 安穆明weibo 发表于 2017-11-30 08:57 这两者不矛盾吧。5.4.10求出容积式水加热所需要存储的最小耗热量,根据这个数值可以代入到5.3.3求出水加热 …感谢大神指教!我明白了
回复
5楼
学习学习!!!!
回复
6楼
储水容积(其实是储热),是根据时变化曲线确定。时变化K值越大,容积就越大。
计算公式5.3.3是给暖通热媒提条件,计算最大耗(供)热量。
回复
7楼
秒流量发生开始(这里等于最大时耗热量),由已储热与现加热两者之和提供。也可以吧公式移动:-号后移至左边。
回复