请教下面图片中的FAS,是否为感烟探测器的常开触点? 为什么在一个支路中要串如SB5 SB1两个开关(仅用其中一个为什么不可以 ?) SB6和SB2并联的作用是什么(为什么不可以仅用其中的一个 ?)
请教下面图片中的FAS,是否为感烟探测器的常开触点?
为什么在一个支路中要串如SB5 SB1两个开关(仅用其中一个为什么不可以 ?)
SB6和SB2并联的作用是什么(为什么不可以仅用其中的一个 ?)
2楼
图片在这里。提前谢谢您的回复。
回复
3楼
谢谢楼主的资料
回复
4楼
本帖最后由 dong_0520 于 2017-11-30 16:34 编辑 smartspring 发表于 2017-11-30 10:03 图片在这里。提前谢谢您的回复。首先,建议你看这个图对应的图例说明,一般正规图集中都有。仅仅就这张图,可以如下理解:1. FAS应该是消防联动控制的联动模块作用的继电器的常开触点,即:模块发出信号,作用于继电器电路接通,继电器的常开触点闭合,在图中实现风机启动。2. 感烟探测器是没有常开/常闭触点的。3. SB5与SB1、SB6与SB2的成对出现,应该是多点控制的原因。比如1、2是箱上控制,5、6是远地控制。如果仅箱上控制,则只有一组就可以了。4. 另,你这个图已非标准表达方法,建议你参考现行的国标图集。
回复
5楼
dong_0520 发表于 2017-11-30 16:32 首先,建议你看这个图对应的图例说明,一般正规图集中都有。仅仅就这张图,可以如下理解:1. FAS应该 … 谢谢您的回复。在下是新手。因为刚开始不知如何看图,所以才从网上找了上面带说明的图看。 消防联动的常开继电器触点对本图应该是收到感烟探测器的输出信号后动作的吧? 感烟探测器输入给联动控制器的信号只是一个开断的开关信号? 上面提到的“如1、2是箱上控制”,请教为什么都在箱上还需要两个呢? 提前谢谢您的回复。
回复
6楼
画框的一个箱上控制一个异地控制,图上应该有虚线框才对,看国标图集
回复
7楼
回复
8楼
npyxs555 发表于 2017-12-1 16:38 画框的一个箱上控制一个异地控制,图上应该有虚线框才对,看国标图集 谢谢您的建议与回复。
回复
9楼
消防联动的常开继电器触点对本图应该是收到感烟探测器的输出信号后动作的吧?
感烟探测器输入给联动控制器的信号只是一个开断的开关信号?
上面提到的“如1、2是箱上控制”,请教为什么都在箱上还需要两个呢?
回复
10楼
学习了 谢谢楼主
回复