三菱电机5HP天花机,先问题如下:室外温度24度,回气管结霜,储液器结霜,工作电流7。8A,低压0·23MPa,高压1·22MPa,出气管温度为40度左右。室外机有2抬散热风扇,停一台,开一台,出气管温度为60度左右。安装此空调空间是个实验室,需24小时制冷,因内部有比较大的热源。鄙人不才,斗胆认为:压缩机效率降低。请各位大虾帮忙分析,再此不甚感激!
5HP的空调大约有5*0.75=3.75KW,大多数5HP的空调为380V,那么电流应该10A左右,而你现在工作电流只有7.8A,再加上有结霜的现象,如果蒸发器侧通风良好,应该是系统缺氟,不应该是效率低,加点制冷剂试试看。
回复
3楼
加点制冷剂试试看吧,你可以测测你屋内出风口的温度,看看温度怎么样?
回复
4楼
1、检查蒸发器和冷凝器的清洁度。
2、内、外机连接管是否超过30米。
3、根据现象(工作电流、高低压)都偏低,属缺氟现象。
4、不知这台机器使用了几年了?
回复
5楼
0.23MPa低压有点低,可能缺氟或者蒸发器有堵
回复
6楼
楼上说的不一定对,你还是先把具体情况说清楚.
回复
7楼
没有超过30米
回复
8楼
回6楼
还想知道什么,我可以提供。
回复
9楼
应该是缺氟吧
如果用了很久了,应该是泄漏光了
压缩机效率降低应该比较少啊
回复
10楼
TO楼主:
回气管结霜,可以理解为制冷剂蒸发不完全,按照分析,储液器结霜不太可能.是否把气液分离器错写为储液器了?
回复
11楼
此问题已经解决,于刚开始自己的分析有出入。
问题出在室内机于室外机的连接管,回气管扁的厉害,而不影响制冷,导致回液不够,高压压力稍微偏低,压缩机出气温度低。
在此谢谢各位朋友的关心。