图审答复,请人答一下!
yujianhua110
2007年12月28日 11:13:49
只看楼主

1.商住楼部分阳台雨水管埋地排入雨水口,违反GB50015-2003第4.9.12条2.住宅露台透气管高出屋面仅0.5m,违反GB50015-2003第4.6.10条第2款。3.部分住宅给水立管(如8#楼等)穿其他套内空间,违反J10822-2006第10.5.5条强条。住宅各户热水管如何接屋顶太阳能热水器图中表达不清,而且有穿越其他套内空间之嫌。4,商住楼住宅部分消火栓系统上部供水压力可能不足,宜设消防水泵接合器。

1.商住楼部分阳台雨水管埋地排入雨水口,违反GB50015-2003第4.9.12条
2.住宅露台透气管高出屋面仅0.5m,违反GB50015-2003第4.6.10条第2款。
3.部分住宅给水立管(如8#楼等)穿其他套内空间,违反J10822-2006第10.5.5条强条。住宅各户热水管如何接屋顶太阳能热水器图中表达不清,而且有穿越其他套内空间之嫌。
4,商住楼住宅部分消火栓系统上部供水压力可能不足,宜设消防水泵接合器。
5。住宅底层车库宜设消防龙头。
6,4。生活给水使用PPR塑料管,应说明其公称压力等级。

越详细越好,谢谢各位了!!
免费打赏
zzx1354
2008年01月07日 19:55:29
2楼
他怎么提,你就怎么改啊
参照规范,一条条的改
回复
jian_cong
2008年01月07日 23:16:47
3楼
审图提出这些意见都很有道理,除非你能证明他看图看错了,否则你就按他的意见一一修改过来吧!
回复
wjhruyi
2008年01月08日 08:13:20
4楼
问题提得我看很到位呀,规范是不能违反滴
回复
yupeng_19
2008年12月14日 11:25:54
5楼
你觉得审图的提得有道理,你就按照审图要求修改,并在回复中写道“已按审图意见修改”
如果觉得审图意见未考虑到本工程实际情况,在不违规的情况下可在回复中详细说明情况,即你要这样设计的理由!
回复

相关推荐