1.商住楼部分阳台雨水管埋地排入雨水口,违反GB50015-2003第4.9.12条2.住宅露台透气管高出屋面仅0.5m,违反GB50015-2003第4.6.10条第2款。3.部分住宅给水立管(如8#楼等)穿其他套内空间,违反J10822-2006第10.5.5条强条。住宅各户热水管如何接屋顶太阳能热水器图中表达不清,而且有穿越其他套内空间之嫌。4,商住楼住宅部分消火栓系统上部供水压力可能不足,宜设消防水泵接合器。
2.住宅露台透气管高出屋面仅0.5m,违反GB50015-2003第4.6.10条第2款。
3.部分住宅给水立管(如8#楼等)穿其他套内空间,违反J10822-2006第10.5.5条强条。住宅各户热水管如何接屋顶太阳能热水器图中表达不清,而且有穿越其他套内空间之嫌。
4,商住楼住宅部分消火栓系统上部供水压力可能不足,宜设消防水泵接合器。
5。住宅底层车库宜设消防龙头。
6,4。生活给水使用PPR塑料管,应说明其公称压力等级。
越详细越好,谢谢各位了!!