生活给水,消火栓,喷淋的水压强度试验压力
xiaoxiaofeng_ren
2007年12月28日 11:21:42
只看楼主

喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPA的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验和验收.4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA.

喷淋验收规范GB50261-2005上规定:当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002:4.1.1本章适用于工作压力不大于1.0MPA的室内给水和消火栓系统管道安装工程的质量检验和验收.4.2.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.60MPA.
请问:生活给水系统,消火栓系统的工作压力超过1.0MPA时,试验压力是多少?可是参照喷淋验收规范上的工作压力加0.4MPa?
免费打赏
xiaoxiaofeng_ren
2007年12月29日 09:51:49
2楼
怎么没人说话啊,自己先顶一下!!!!!
回复
hahaxiao1978
2007年12月31日 11:20:06
3楼
消火栓系统的验收规范最小压力也是1.4MPa,和喷淋系统相同;给水系统也是相同道理,最小0.6,1.5倍,均是为了检测管道安装及管材承压的;
回复
xiaoxiaofeng_ren
2008年01月01日 13:26:38
4楼

先谢了!!
你的观点可有依据??
回复
hu_zhongwei
2008年01月02日 20:15:57
5楼
好像还有规范,要求跟自喷规定里规定的是一样 的,也就是说大于1.0MPa时,是工作压力+040MPa
回复
光伏强
2008年01月02日 22:16:40
6楼
园林工程计算系统http://co.163.com/forum/content/1784_973285_1.htm
暴雨强度及雨水流量计算http://co.163.com/forum/content/212_973146_1.htm
水力计算小程序http://co.163.com/forum/content/212_973142_1.htm
结构设计工具箱http://co.163.com/forum/content/1665_973138_1.htm
孤形梁结构计算小软件http://co.163.com/forum/content/1665_973135_1.htm
测量施工方案 http://co.163.com/forum/content/1791_973170_1.htm
建筑施工工艺大全http://co.163.com/forum/content/1783_972202_1.htm
消防栓设计计算小工具http://co.163.com/forum/content/1785_973280_1.htm
集雨及排水计算书http://co.163.com/forum/content/1792_972190_1.htm

回复
y.zyh
2008年12月16日 09:56:33
7楼
本人也遇到了,同样的问题,:L
回复
zlj19780311
2008年12月16日 15:23:17
8楼
两个规范有点矛盾了哈!我觉得应该执行专业规范,按最不利情况考虑。
回复
designsjr
2009年11月05日 15:56:58
9楼
不矛盾,自喷规范指的是自喷管道的试压标准,而《建筑给排水及采暖工程验收规范》里明确指出是给水管道和消火栓管道,
回复
hzp0110
2009年11月07日 23:27:40
10楼
我是这样认为的 首先看一下在给水系统和消火栓系统中工作压力是否会超过1.0MPa?
我记得消火栓系统静压超过1.0MPa就得分区了 何况给水系统了???
回复

相关推荐

APP内打开