潜污泵排出管共用排出管的问题
hh_xy_2004
hh_xy_2004 Lv.12
2017年12月02日 16:31:43
只看楼主

原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪? 在此先谢谢各位了!

原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪?
在此先谢谢各位了!

免费打赏
byron0829
2017年12月04日 16:12:31
2楼
不妥呢。地下室集水坑,一是排出地面冲洗水,通常是DN25的冲洗龙头,水量不大,DN80总管排出这部分水没问题;二是排出消防时水,包括消火栓和自喷, 总流量在40L/s左右,管道流速2.5 m/s,管径也要DN150呢。
回复
渊工
2017年12月05日 11:23:05
4楼
除了管径不对,还存在一个问题,一旦那个集水坑的止回阀坏了,那就变成互相抽了
回复
lichangan1000
2017年12月05日 11:28:49
5楼
涉及同时使用问题。
止回阀建议用球型止回阀。否则很难不倒流。
回复
西牛
2018年01月15日 16:00:09
6楼

可以考虑,但要考虑总流量和止回阀的安全性问题