还有,主用电源和备用的切换时间 规范要求是多少?在哪个规范?
还有,主用电源和备用的切换时间 规范要求是多少?在哪个规范?
2楼
现在有个说大不大 说小不小的二级负荷工程, 110kW 附近没有电源引 只能上箱变,那另一个电源怎么取?
再上一台箱变怎么联络?好像很难
再上台发电机?是不是必须上发电机房?移动式的行不行?能不能满足电源切换时间要求?
专用10kV?好像更难
回复
3楼
如果是不太重要负荷 而且没有转换时间要求 可以用移动柴发
回复
4楼
a396673967 发表于 2017-12-5 09:49 如果是不太重要负荷 而且没有转换时间要求 可以用移动柴发转换时间是在哪个规范要求的?我的是一个调蓄水池或者一个雨水泵房
回复
5楼
刚有人说二级负荷可以一台变压器供电?也就是从一台变压器出两个回路供二级负荷
回复
6楼
你都用移动式柴发了,还谈什么切换时间?移动柴发平时库存,需要时候用车拉到现场给你接上,哪还有切换时间一说了?
你这种工程除非规划不允许你建地面建筑物,否则如果停电切换时间有要求,你就应该要求建筑专业给你做个地上配电附属才对,否则你就得上户外箱式发电机。
回复
7楼
建筑电气 发表于 2017-12-5 10:38 刚有人说二级负荷可以一台变压器供电?也就是从一台变压器出两个回路供二级负荷不可以,谁说的拉黑即可。
回复
8楼
leedongcheng 发表于 2017-12-5 12:15 你都用移动式柴发了,还谈什么切换时间?移动柴发平时库存,需要时候用车拉到现场给你接上,哪还有切换时间 …我是问切换时间有规范说有具体的要求吗?
回复
9楼
具体负荷电源要求以及切换时间请参考GB50052
回复