10KV变配电间(含干式变压器两台,发热量共38.88KW)自然通风,求通风百叶面积。
丁香花开
2017年12月05日 10:54:57
来自于通风排烟
只看楼主

如题,夏季最热月平均气温28.5度,夏季排风温度40度,哪位高人能帮忙计算一下通风面积!

如题,夏季最热月平均气温28.5度,夏季排风温度40度,哪位高人能帮忙计算一下通风面积!

免费打赏
waj6262
2017年12月05日 16:16:11
2楼
有设备发热量和温差,则可计算出通风量约为3.38kg/s,换算成体积流量约为2.817m3/s。有风量后选取流速即可计算出净通风面积。考虑百叶窗的有效系数为0.65,流速按2m/s,可选用上下二个窗口面积约为2.2平方米的百叶窗。
回复
小虎爸
2017年12月06日 20:29:20
3楼
不建议变压器室自然通风,计算得是很好,如果室外没风或风速不够,就白搭,变压器室那么大的热量,不设机械通风不行的。就算是自然通风,起码也要考虑风压与热压的共同作用,屋顶要开窗,装自然通风器。
回复
丁香花开
2017年12月08日 16:51:26
4楼
waj6262 发表于 2017-12-5 16:16 有设备发热量和温差,则可计算出通风量约为3.38kg/s,换算成体积流量约为2.817m3/s。有风量后选取流速即可计 …我查了一下手册,干变的通风表格是每台2.2m²的通风面积,就是不知道怎么算出来的,谢谢1
回复
丁香花开
2017年12月08日 16:52:49
5楼
小虎爸 发表于 2017-12-6 20:29 不建议变压器室自然通风,计算得是很好,如果室外没风或风速不够,就白搭,变压器室那么大的热量,不设机械 …谢谢解答,我看手册里说,进出风中心高差要求4m,是不是考虑了没风和风速不够问题?
回复
小虎爸
2017年12月08日 22:09:38
6楼
丁香花开 发表于 2017-12-8 16:52 谢谢解答,我看手册里说,进出风中心高差要求4m,是不是考虑了没风和风速不够问题?进出风高压4米时为了满足热压的作用效果。但是自然通风能不能真正起作用,一般还是要通过CFD模拟才能预测效果。
回复

相关推荐

APP内打开