这是同一面柜子两个不同的抽屉回路,能基本确定短路点为张二张图的A项一次插件内部,外部和柜体接触部位无短路放电迹象,断路器及接触器拆开也为发现短路点,公司专业人员和厂家人员一起分享了一天也没有得出让人信服的原因,请大家一起给分析分析
这是同一面柜子两个不同的抽屉回路,能基本确定短路点为张二张图的A项一次插件内部,外部和柜体接触部位无短路放电迹象,断路器及接触器拆开也为发现短路点,公司专业人员和厂家人员一起分享了一天也没有得出让人信服的原因,请大家一起给分析分析
2楼
事故造成本段10KV/0.4KV变压器总框架开关速断动作,定值5000A。
回复
3楼
没人帮忙,还是大家都忙?
回复
4楼
请问一下阐述一下事故的具体情况,比如事故发生时低压总柜开关,高压开关的情况以及保护情况,配电房内的接地系统情况,还有是否有值班人员在恢复送电时有没有检查各高低压开关和保护情况,这些都是你需要讲清楚的,才好弄清楚情况,防止事故再次发生
回复
5楼
新恋曲逍遥 发表于 2017-12-7 16:47 请问一下阐述一下事故的具体情况,比如事故发生时低压总柜开关,高压开关的情况以及保护情况,配电房内的接 …变压器高压柜出现报警但因10KV变压器低压开关动作,高压未动作。接地系统为TN-S。
回复
6楼
新恋曲逍遥 发表于 2017-12-7 16:47 请问一下阐述一下事故的具体情况,比如事故发生时低压总柜开关,高压开关的情况以及保护情况,配电房内的接 …当时无人员作业和操作。。
回复
7楼
使用环境绝缘距离不够,尖端放电
回复
8楼
当时正常运行,负载为380V异步电动机
回复
9楼
回复
10楼
有可能是异物落入造成A相对地短路,而后弧光有造成A和B相短路!
回复
11楼
回复