关于用120砖墙建造3米高度放水塔
co1512657070082
2017年12月07日 22:43:54
来自于砖混结构
只看楼主

我想在原有的楼顶上用120砖砌3米高度,然后上面浇注10公分厚度水泥板,就是做成一个小房间,上面就放个2吨水塔。建筑面积是长宽2.4*2.4米,高3米的小房间,用120砖墙。楼板下面的2.4*2.4范围都是出40*厚20公分的横梁,并且3面有墙,也是120墙体。房屋是框架结构的。不知道我在楼顶用120砖搞个这样小房间成不成?或者需要注意什么?

wangruiguang09
2017年12月08日 16:52:08
2楼
先核对下梁、柱配筋够不够
回复
lgdong2011
2017年12月08日 18:53:51
3楼
建议楼主注意两个方面:
1. 120砖墙及楼板 能否支撑水塔,建议由水塔厂家提供设备支座技术要求;
2. 原有建筑是否能承受 新建的小房子和水塔;
虽说不重,但要考虑考虑,毕竟每平方增加了几百公斤的重量呢,基本已经超过原有设计了。

孟浩然6688

这个建议很不错

回复
co1512657070082
2017年12月09日 19:14:35
4楼
感谢各位大侠解答,那我还是用7*5CM的不锈钢做个水塔架和小房间吧,毕竟小房间和水塔总体下来不下于10吨重量。
回复
szhxcf
2017年12月09日 20:50:51
5楼
复核一下,看看要不要加固
回复
co1512657070082
2017年12月09日 21:17:22
6楼
szhxcf 发表于 2017-12-9 20:50 复核一下,看看要不要加固应该不用吧,其实水塔一直在用的,水塔放7层楼顶,但7层和6层水压都好低,洗澡什么的尿尿都比它大,所以才有加高的想法,改善水压问题。至于说什么装加压泵的,我就怕吵,所以还是决定原位加高!
回复
胡观霞
2017年12月13日 08:05:44
7楼

学习学习!!!!!

回复
zq-cyt
2017年12月14日 17:04:56
8楼

做一个钢结构支撑平台就行了。

回复
zq-cyt
2017年12月14日 17:05:52
9楼

做一个钢结构支撑平台就行了。

回复
冬果果
2017年12月20日 10:50:56
10楼

太冒险了吧,如何考虑荷载分摊到别处

回复
chxiao
2017年12月20日 15:45:16
11楼

谢谢楼主分享

回复

相关推荐