如图 水泵这样连接没安规范施工管道会积气吗
hei0ye
hei0ye Lv.2
2017年12月08日 16:36:31
只看楼主

如图所示,水泵房水泵管道没有按照规范要求的平吸水主管或高出吸水主管连接,但是这样应该不会产生管道积气现象吧。

B{VSMUIK_OP4Q`51ZYH28K8.png
如图所示,水泵房水泵管道没有按照规范要求的平吸水主管或高出吸水主管连接,但是这样应该不会产生管道积气现象吧。

B{VSMUIK_OP4Q`51ZYH28K8.png

免费打赏
萝卜花园
2017年12月09日 10:56:31
2楼
这样做肯定是不行了,水泵吸水管应有向水泵方向不断上升的坡度,一般不小于0.005.
回复
林保
2017年12月09日 20:23:25
3楼
这样倒是不会积气
回复
hei0ye
2017年12月14日 08:42:38
4楼

求教 ,这样接影响使用和验收吗?

回复
ffmsky
2017年12月19日 10:40:51
5楼

水泵吸水管应管顶平接

回复
tx
2018年01月01日 16:40:28
6楼

水泵吸水管与吸水总管的连接,应采用管顶平接,或高出管顶连接。

建筑给水排水设计规范 GB50015-2003(2009年版)第3.8.7-4条。

回复