现在有一疑惑就是消防入户管道分区用的减压阀,还有车库水泵房内分区用的减压阀用不用设置试验排水装置。。如果设置依据哪条呢?

现在有一疑惑就是消防入户管道分区用的减压阀,还有车库水泵房内分区用的减压阀用不用设置试验排水装置。。
如果设置依据哪条呢?
现在有一疑惑就是消防入户管道分区用的减压阀,还有车库水泵房内分区用的减压阀用不用设置试验排水装置。。如果设置依据哪条呢?
当然要设置的,依据就是你说的这条呀。看看条文说明,很清楚的。
另外,消防给水系统减压阀因不经常使用,长期可能在阀门内部有粘连,导致阀门要用时,而不能动作。