本人施工方,小白一枚。工程情况:待建项目为医院,整块场地原先是个千年养殖鱼塘。地下室分为二块,一块是半地下室6000平方,深3.7米,上部结构是三层裙房,高22米,桩基用预应力管 桩,PHC-600-A-110,桩长32米;另一块是全地下室1500平方,深5.1米,上部结构是12层住院部,高52米,桩基用预应力管 桩,PHC-600-AB-130,桩长41米。地勘显示桩基下17~26米全是高灵敏度的淤泥,再往下是粘土层及粉质粘土层,此层作为持力层。桩是摩擦桩,地下水位很高,基本接近原始场地标高。地下室基础设计是承台加40CM底板,无地梁联接,承台基础以下无换填或加固措施,只是撒20CM碎石再浇15CM C20砼垫层。目前施工已经进入土方开挖阶段,桩偏位及倾斜现象严重,局部桩存在断桩,多数偏位在10~30CM之间,少数在50~100CM之间,有几颗静压桩倾斜度在30度以上了。承台以三桩、双桩及四桩承台为主,目前因第三方检测关系好,有问题的桩他叫施工单位私自处理,不出三类桩的报告,目前施工方只是以加大承台,针对断桩现象是加长灌芯长度的方式加以处理。

本人施工方,小白一枚。情况大致这样,请教各位大神,这样的设计与施工是否对以后结构存在隐患,最坏的后果会是什么样?
免费打赏
cofly2007
2017年12月14日 09:38:21
2楼

首先很同情你遇到这样的桩基施工队伍

不过质量问题是原则问题该坚持还是要坚持的,针对以上问题,我只能提一些个人能想到的小建议:

1、首先对于偏离过大的桩、断桩及倾斜度过大的桩要进行补桩,这个你可以和甲方陈述厉害关系,万一出问题都不是小问题

2、要进行基桩的抗压试验,如果能合格,问题不大

3、要进行地下室抗浮验算,有时候勘察提供的抗浮水位很低,是不合理的,要按回填完成的地下水位,因为填完土水位回涨的。

桩也要按抗拔桩进行设计。

4、地板要验算局部抗浮承载力,有时构造配筋不一定满足地板水压要求

回复
xiari0926
2017年12月14日 10:40:31
3楼

2017年12月14日 16:49:25
4楼

挖土造成桩倾斜、断桩,这样的施工管理水平,工程质量怎么会好???

甲方、监理没有意见?????

回复
ct010203
2017年12月22日 09:41:56
5楼