倒流防止器的位置应在泵前还是泵后?
格子间小李
2017年12月20日 10:07:49
只看楼主

    《建水规》3.2.5第二条:从城镇生活给水管网直接抽水的水泵的吸水管上要设置倒流防止器。   《消水规》5.1.12第二条:消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。   请问,如果碰到消防系统可以从市政管网直接抽水的项目,譬如上海可以做直抽的消防泵房,那么大家都应该怎么放置倒流防止器位置的?

lichangan1000
2017年12月20日 15:53:43
2楼

规范在瞎编,又一佐证。最安全还是吸水管。阻力大不怕,有压。

回复
raylee0701
2017年12月22日 14:23:34
3楼

消防还是根据规范吧,毕竟是强条,而且条文说明也给出了解释为什么要放在出水管。

回复
lykyukun
2017年12月23日 08:15:24
4楼

 执行 《消水规》5.1.12第二条

回复
攻城师55731
2017年12月25日 16:42:24
5楼

规范不合适,倒流防止器是为了防止污染的,如果再出水管,那么水会回流污染!