新手请教消防正压通风的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2017年12月21日 09:50:27
只看楼主

在下从网上看到说正压风机一般放在屋顶或地下室。也不知道这种说法是否正确?下面图片中标注为红色的两部分,即AT1和AT2都为正压风机控制箱。但AT2是放在设备层,而非屋顶,AT1放在地下室。请教AT2为什么不是放在屋顶,而是放在设备层?AT1为什么不是和AT2放在同一层?  提前谢谢您的回复。


在下从网上看到说正压风机一般放在屋顶或地下室。也不知道这种说法是否正确?

下面图片中标注为红色的两部分,即AT1和AT2都为正压风机控制箱。但AT2是放在设备层,而非屋顶,AT1放在地下室。请教AT2为什么不是放在屋顶,而是放在设备层?AT1为什么不是和AT2放在同一层?
  
提前谢谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2017年12月21日 11:54:52
2楼

  图片在这里。提前谢谢您的回复。

回复
yao987
2017年12月21日 17:05:05
3楼

风机的位置是暖通专业定的啊……

至于控制箱的位置,一般尽量放在风机附近,有风机机房就在机房里面,没有在附近,如果附近位置不好放,比如风机在屋顶,但是屋顶没有可以挂箱子的地方,再考虑控制箱的防水防尘,可能控制箱会放在屋顶的下面一层,但是这样还需要在风机边上做一个控制按钮。

smartspring

   真心谢谢您的回复。在下是新手。麻烦您有时间帮看看在下的其他帖子。在下技术问题比较多,属于问题青年。

回复
smartspring
2017年12月21日 17:52:30
4楼

  在下原来的理解是地下室采用一个正压风机,其余层用设备层的那个正压风机。如在下这样理解是正确的话?加上专家 yao987的回复。这个问题在下就理解了。提前谢谢您的回复。          