6度区24米高抗震墙结构乙类建筑,提高一度抗震措施,查抗规表6.1.2,其抗震等级还是按照四级采取么?
6度区24米高抗震墙结构乙类建筑,提高一度抗震措施,查抗规表6.1.2,其抗震等级还是按照四级采取么?
6度乙类按抗分标3.0.3规定,按7度采取抗震措施。7度24m剪力墙结构,查抗规6.1.2表,四级,且位于上界,按表注2,允许结合房屋不规则程度及场地地基条件确定,假如情况好,可以按四级,假如条件不好,可以提高到3级。
铭筑注册结构考试总群--311791420,欢迎您进群交流注考问题。