距离低压配电室260米左右,由一根4X185+1X95的WDZA-YJV电缆从低压配电柜引来,配电箱内浪涌保护器上端的微断开关上端A相(直接连接在总断路器下端)与配电箱碰壳(单相接地)配电箱内总断路器没有跳闸 总断路器In为200A 瞬时脱扣为10In,也就是2000A=2KA ,然道设计院没有校验断路器的灵敏度吗, 我不会计算 变压器在低压配电室内 距离低压配电柜约为4米 SCB10-1600KVA干式变压器
希望会计算的大神能把详细的计算过程写分析下原由。感谢
距离低压配电室260米左右,由一根4X185+1X95的WDZA-YJV电缆从低压配电柜引来,配电箱内浪涌保护器上端的微断开关上端A相(直接连接在总断路器下端)与配电箱碰壳(单相接地)配电箱内总断路器没有跳闸 总断路器In为200A 瞬时脱扣为10In,也就是2000A=2KA ,然道设计院没有校验断路器的灵敏度吗, 我不会计算 变压器在低压配电室内 距离低压配电柜约为4米 SCB10-1600KVA干式变压器
大意明白了。就是总开关负荷侧a相碰壳接地,为什么没有跳闸?请问短路点有烧灼痕迹吗?虽然碰壳了,由于有油漆形成了绝缘。可能没有接地。所以没有跳闸。
首先感谢您的回复,A线碰壳的导线为多股铜丝线,碰壳示打没了 请您可以做个详细的 解答吗
这是一个很简单的问题,单相接地,电流不大,开关不跳。没有图纸,不知道200A开关配了什么保护,上级开关配了什么保护。你要的那个接地计算是按照金属接地考虑的,接地接触电阻为零。