低压电容柜怎么确定指示灯数量的问题
co1474069250857
2017年12月22日 21:56:19
只看楼主

低压柜壳体设计新人,请教大家:低压电容柜中,电容器共补、分补指示灯应该各是多少?

低压柜壳体设计新人,请教大家:低压电容柜中,电容器共补、分补指示灯应该各是多少? QQ图片20171222215441.png
免费打赏
lxm0765
2017年12月26日 11:46:38
2楼

一个电容器1个灯,不论单相 三相

回复
小林电气
2017年12月27日 08:59:49
3楼
电容器内已含有放电电阻,所以不配指示灯的数量不同于以前配放电灯数量。此处只需每个回路配一只灯即可


回复
lzs005
2018年01月09日 16:29:31
4楼

共补 1只380灯 分补3只220灯

回复
快乐的风0102
2018年01月19日 15:22:06
5楼

共补一般2个,分补一般三个。

回复
北京茂百特电气
2020年08月26日 22:13:20
6楼

投切指示灯按照补偿的组数来定,每组一个,再加一个投入退出按钮指示灯,主开关合闸指示灯。

回复

相关推荐